Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Тепловая пушка , cовместно с gsm управлением.

Vitalrus
сообщение 28.12.2011, 6:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.12.2011
Пользователь №: 25549



Зравствуйте!
Имеем тепловую пушку 9 Квт 380 В.Планируется разместить ее на даче и управлять ей с помощью,так называемой, "GSM розетки".Розетка однофазная и всего на 2 Квт. Поэтому было принято решение,что пушкой будет управлять контактор,а gsm розетка катушкой от него.
Тут в принципе вопросов нету.
Но данная схема не очень подходит для управления.В инструкции к пушке написано,что питание следует отключать питание только с помощью выключателя на пушке,так как после выключения 1-3 минуты крутится вентилятор и охлаждает ТЭНы.
...а бывает всякое - передумал ехать на дачу,а пушку уже включил.Выключать не рекомендуют.
Вот есть схема пушки.Подскажите,как бы реализовать не полное отключение нагревателя,а отключение ТЭНов и чтобы только через некоторое время отключился вентилятор?
И еще :Нужно поставить отдельный автомат на пушку. Она потребляет 14 А.Хватит ли 16 А автомата или лучше 20?

Прикрепленное изображение


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 28.12.2011, 7:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Самое простое залесть в схему пушки. После выключателя завести цепь на пускатель, с него дальше по схеме. Или вместо выключателя поставить в схеме пускатель.
Автомат на 16А, характеристику взять с отстройкой от пусковых токов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 28.12.2011, 9:31
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



ничего страшного не должно быть с тэнами, если даже сразу вентилятор остановиться. что у вас пушка пластмассовая что ль

Сообщение отредактировал prude - 28.12.2011, 10:29


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 30.12.2011, 5:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Vitalrus, а о пожарной безопасности не задумывались? В инструкции на пушку не написано "не оставлять без присмотра"? А тем более управлять ею за сто километров? Всякое может случиться. Например мышки совьют гнездо в ней. Вентилятор не закрутится, тены перегреются. Хоть и есть там термовыключатель на такой случай, но сработает ли? Я бы не стал рисковать.

А что такое GSM розетка? чем управляется? Звонком с мобильника или свой пульт у нее?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость незваный
сообщение 30.12.2011, 12:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 28.12.2011
Пользователь №: 25553



Цитата(Vitalrus @ 28.12.2011, 7:23) *
Зравствуйте!
Имеем тепловую пушку 9 Квт 380 В.Планируется разместить ее на даче и управлять ей с помощью,так называемой, "GSM розетки".Розетка однофазная и всего на 2 Квт. Поэтому было принято решение,что пушкой будет управлять контактор,а gsm розетка катушкой от него.
Тут в принципе вопросов нету.
Но данная схема не очень подходит для управления.В инструкции к пушке написано,что питание следует отключать питание только с помощью выключателя на пушке,так как после выключения 1-3 минуты крутится вентилятор и охлаждает ТЭНы.
...а бывает всякое - передумал ехать на дачу,а пушку уже включил.Выключать не рекомендуют.
Вот есть схема пушки.Подскажите,как бы реализовать не полное отключение нагревателя,а отключение ТЭНов и чтобы только через некоторое время отключился вентилятор?
И еще :Нужно поставить отдельный автомат на пушку. Она потребляет 14 А.Хватит ли 16 А автомата или лучше 20?

Прикрепленное изображение

Если пушку можно выключать только выключателем пушки,
то розеткой ее выключать нельзя.
Ну и зачем она тогда тебе?
Что-бы пушку спалить?
Так брось ее в костер
и дело с концами.

Паралельно к (котушке) контактору понадобится еще (котушка) реле времени с задержкой размыкания контактов.
Такая есть? Купил?

Сообщение отредактировал Гость незваный - 30.12.2011, 12:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 30.12.2011, 14:16
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость незваный @ 30.12.2011, 12:40) *
Паралельно к (котушке) контактору понадобится еще (котушка) реле времени с задержкой размыкания контактов.
Такая есть? Купил?


А зачем собственно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость незваный
сообщение 30.12.2011, 22:47
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 28.12.2011
Пользователь №: 25553



Цитата(Гость_гость_* @ 30.12.2011, 14:16) *
А зачем собственно?

Что-бы после подачи команды "Выкл" на GSM-розетку, контактор отключил нагревательные элементы, а контакты реле времени держали какое-то время включенным вентилятор.


(Что-бы это лепить, нужно будет разбирать пушку, в курсе?)

Сообщение отредактировал Гость незваный - 30.12.2011, 22:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 3.1.2012, 10:58
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость незваный @ 30.12.2011, 22:47) *
(Что-бы это лепить, нужно будет разбирать пушку, в курсе?)


А вот это как раз к вам вопрос. Если разбирать пушку, то контактор ставить вместо выключателя и далее отключение производится практически по инструкции и реле времени нафиг не нужно. А если не разбирать, то смысла в нем все равно нет, так что не надо народ путать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость незваный
сообщение 3.1.2012, 13:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 28.12.2011
Пользователь №: 25553



Цитата(Гость_гость_* @ 3.1.2012, 10:58) *
А вот это как раз к вам вопрос. Если разбирать пушку, то контактор ставить вместо выключателя и далее отключение производится практически по инструкции и реле времени нафиг не нужно. А если не разбирать, то смысла в нем все равно нет, так что не надо народ путать.

Возможно я не все понял,
хотел-бы уточнить, каким образом отключается вентилятор, там стоит термовыключатель (SК1)?
Если да, то реле времени действительно не нужно.

Сообщение отредактировал Гость незваный - 3.1.2012, 13:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 21:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены