Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключение кондиционера

Гость_buritas_*
сообщение 16.1.2012, 14:06
Сообщение #1





Гости






При подводе силового кабеля от автомата ,подключаться нужно к внешнему блоку(на улице) или к внутреннему(помещение)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.1.2012, 14:17
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Обычно запитывается сначала внутренний блок. А уже от него, еще одним проводом - уличный. Управление работой-то на внутреннем блоке.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 16.1.2012, 14:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



У мощных в 99% случаев к внешнему блоку,где находится основной потребитель энергии - компрессор.
У маломощных кондиционеров (7ка,9ка) обычно к внутреннему.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.1.2012, 14:46


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVKost
сообщение 16.1.2012, 20:24
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.12.2011
Из: Москва
Пользователь №: 25568



Зависит от модели и производителя. Например большинство моделей DAYKIN подключаются через внешний блок, а PANASONIC через внутренний.
Иногда неудобно вести проводку сразу к внешнему блоку (так было у меня), тогда можно заложить в трассу два кабеля на первом этапе монтажа, потом подвести проводку к внутреннему блоку, а на втором этапе через первый кабель запитать внешний блок, а через второй кабель вернуть питание к внутреннему блоку.


--------------------
С уважением,
AVKost
Вернуться в начало страницы