Электроснабжение шлагбаума , Кабель, глубина заложения, метод прокладки?

gabis
сообщение 12.1.2012, 15:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 13652



Здравствуйте есть задача установить электромеханический шлагбаум в проезд. На асфальтовом покрытии. Но есть вопросы:
1. Глубина заложения кабеля;
2. Какой кабель выбрать. (питание шлагбаума 24-230В. 300-500Вт)
3. Метод укладки кабеля (без дополнительной защиты или в гофре и т. п.)

Сообщение отредактировал gabis - 12.1.2012, 15:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.1.2012, 15:21
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вы питание будете подводить через проезжую часть?
Я бы положил на 0,5 м минимум. ВВГ-нг 3х2,5 в металлической трубе.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gabis
сообщение 12.1.2012, 15:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 13652



нет пешеходную. Но к датчикам прийдется через проезжую. Но там кабели слаботочные.

Однажды приходилось перемонтировать одни распашные ворота. Так там питающие и сигнальные кабели были проложены в пластиковой гофре, причем в легкой. Питающие ПВС 3х1,5 а сигнальные FTP 4x(2х0,4). Уложенные в штрабу в асфальте на глубину 100-150мм. Замазанны цементной смесью.

Сообщение отредактировал gabis - 12.1.2012, 15:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.1.2012, 15:43
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



У меня тоже сигнальные кабеля в гофре пласиковой в углублении под бетонной плитой, но питалово по воздуху через столб и внутри столба (Ме труба квадратная).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 12.1.2012, 16:06
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Мы делаем как по ПУЭ:
2.3.84 "Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: для линий до 20 кВ - 0,7 м; ...; при пересечении улиц и площадей не зависимо от напряжения не менее -1 м. ..."
А так же 2.3.97 "При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах..."
Исходя из этого мы прокладываем кабель(в проекте) на глубине, 1м, в двухстенной гофрированной трубе, если он идет под дорогой и 0,7 м, если нет дороги, а также других коммуникаций: кабелей, труб водоснабжения и т.д., но это уже к вопросу не относится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.1.2012, 16:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Если по "уму", то кабель (А)ВБбШв, глубина 0.7 , при пересечении с дорогой - в асбестовой трубе


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.1.2012, 17:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



В зоне вне проезжей части кабель питания в ПНД трубе закопать на глубине 0,5м. Пересечение проезжей части в ПНД трубе в штрабе в асфальте, хорошо бы им же и залить, а не цементным раствором... В зависимости от погоды зима-весна может выдавить трубу со слаботочными проводами (плавали-знаем). Большой плюс, если заказчик согласится положить "лежачего полицейского" под стрелой шлагбаума.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.1.2012, 21:43
Сообщение #8


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Асбестовые трубы не рекомендую - приходилось менять рваные кабеля, продавленные обычным груженым КАМАЗом. Глубина была как раз 0,7 м (небольшой плюс-минус). ПРичина была в том, что вымыло грунт под трубой и под асфальтом. Ну, там в целом все было плохо сделано. А КАМАЗ как раз привез асфальт для укладки второго слоя асфальта icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.1.2012, 22:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Но по правилам, как раз то - асбестовые


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.1.2012, 22:26
Сообщение #10


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Но по правилам, как раз то - асбестовые

Угу... Правила, они такие правила... Если вокруг трубы все отлично, то и нареканий и проблем не возникнет. Конечно, с дуру можно и хрен сломать. В общем - лично у меня предубеждение к асбестовым трубам с тех пор icon_smile.gif Особенно, если учесть, что три дня котельная и ПНС не работали. Люди с 14го этажа ходили за водой к людям с седьмого этажа icon_smile.gif Хорошо, что лето было icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 13.1.2012, 7:27
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Цитата(haramamburu @ 12.1.2012, 22:19) *
Но по правилам, как раз то - асбестовые

Какими правилами запрещен вариант с ПНД трубой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.1.2012, 9:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(haramamburu @ 12.1.2012, 23:19) *
Но по правилам, как раз то - асбестовые

Силовые кабели не идут через проезжую часть.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.1.2012, 16:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(savelij® @ 13.1.2012, 10:42) *
Силовые кабели не идут через проезжую часть.
Не идут или не прокладывают?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.1.2012, 18:46
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А тут уж как угодно... icon_wink.gif
У автора, судя по Н.У., силовые кабели не планируется прокладывать через проезжую часть, поэтому они там "не идут" и их там "не прокладывают", ибо незачем.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения