вопрос к специалистам по ПУЭ , ПУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вопрос к специалистам по ПУЭ , ПУЭ |
Гость_Гость_ИГОРЬ_*_* |
18.1.2012, 21:12
Сообщение
#1
|
Гости |
Вот Таккой вопрос! Минусы не принимаю, только плюсы, пеотомучто специалистов много.
Итак строю сам свое здание, двух этажное 12*17. не бизнесмен, но готовлюсь на пенсию - военный.(+жена помогает) за отпуск сам сделал проводку - ввод - 2 этаж, 3 раздельных щитка - освещение, ПК, силовые розетки. Вопрос - Стены пеноблок, сверху гипсокартон, на потолке черновом - доска и брус обработанные негорючим раствором,+ подвесной потолок(негорючий). проводка -1.5 на свет 2.5 на ПК, 4.0 - на розетки. все идет между гипсокартоном и пеноблоком в гофре. Коробки распределительные на пеноблоке. Соеденения монтажные - винтовые клеммы, НА СВЕТ Ваги на силу и клеммы на 0 и заземление. Креплние гофры опять же к потолку черновому света (подвесных потолков) на клипсах Так где же я не прав ? |
|
|
|
18.1.2012, 21:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Так где же я не прав ? А кто Вам сказал, что Вы где-то не правы? Может переборщили слегка с сечением на розетки... Про 2,5 не скажу, ибо не знаю, что есть "ПК" Про соединения тоже сложно сказать, ибо не видно, как применяли, например, винтовые клемники. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.1.2012, 21:38
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Вы не указали,какой марки кабель.Также должен быть доступ к распредкоробкам для обслуживания соединений.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
|
|
|
18.1.2012, 22:42
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос как то странно задали - минусов не принимаете, а спрашиваете где не правы, ну да ладно
1. ПК - есть комп? 2. что такое силовые розетки? 3. вопрос только по проводке - в щитах Вы уверены? 4. заземление сделано? и наконец тех. условия на подключение получены? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
19.1.2012, 0:27
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Вы во всем правы... В чем проблема ? ничего не работает чтоли?
-------------------- |
|
|
19.1.2012, 7:27
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
подвесной потолок(негорючий). Вот тут возможно.Так где же я не прав ? проводка -1.5 на свет 2.5 на ПК, 4.0 - на розетки. Какой кабель и чем это все защищается?На счет выполнения сменяемой проводки, не задумывались? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
19.1.2012, 7:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Вот Таккой вопрос! Минусы не принимаю, только плюсы, пеотомучто специалистов много. Итак строю сам свое здание, двух этажное 12*17. не бизнесмен, но готовлюсь на пенсию - военный.(+жена помогает) за отпуск сам сделал проводку - ввод - 2 этаж, 3 раздельных щитка - освещение, ПК, силовые розетки. Вопрос - Стены пеноблок, сверху гипсокартон, на потолке черновом - доска и брус обработанные негорючим раствором,+ подвесной потолок(негорючий). проводка -1.5 на свет 2.5 на ПК, 4.0 - на розетки. все идет между гипсокартоном и пеноблоком в гофре. Коробки распределительные на пеноблоке. Соеденения монтажные - винтовые клеммы, НА СВЕТ Ваги на силу и клеммы на 0 и заземление. Креплние гофры опять же к потолку черновому света (подвесных потолков) на клипсах Так где же я не прав ? 4,0 это жестко, т.к. в основном розетки на 16-20А. Может получиться так: кабель выдержит, а розетка расплавиться! Плюс внимательно отнестись к прокладке проводов под подвесным потолком, он должен крепиться, а не лежать на нем! |
|
|
|
19.1.2012, 8:02
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
А разве есть бытовое, или офисное электрооборудование со стандартной штепсельной вилкой на мощности выше 3 кВт?
Если розеток много, да ещё и помещение протяжённое, то гораздо выгоднее одну 4-ку проложить, чем несколько более тонких. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
19.1.2012, 9:43
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А разве есть бытовое, или офисное электрооборудование со стандартной штепсельной вилкой на мощности выше 3 кВт? Есть сторонники шлефа.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Гость_scasi_*_* |
19.1.2012, 9:44
Сообщение
#10
|
Гости |
А разве есть бытовое, или офисное электрооборудование со стандартной штепсельной вилкой на мощности выше 3 кВт? Если розеток много, да ещё и помещение протяжённое, то гораздо выгоднее одну 4-ку проложить, чем несколько более тонких. Тут смотря как посмотреть, я бы лучше не сколько кабелей бросил, т.к. это резерв при повреждение одного из кабелей раз, и второе селективность защиты на большем количестве шнурков легче сделать! |
|
|
|
Гость_Гость_* |
19.1.2012, 21:25
Сообщение
#11
|
Гости |
Первый дефект - явный перебор. Зачем к розетке 4 мм квадрат? 10А/мм2 в длительном режиме вполне допустимо, 5А - с головой. То есть, Вы предполагаете в длительном режиме в одну розетку включать 20 А или 4-5 кВт? Мне по большому блату 5 кВт на весь дом дали, соседи и поменьше имеют (энергодефицитный угол). И то достаточно, если без электрообогрева.
Далее. Если будете загружать розетки по полной программе, менять придется через неделю. Подключение провода 4 мм2 к обычной розетке ко всему прочему - довольно сложная технологическая проблема. И последнее. Обратите особое внимание на организацию сети в доме. То есть, вводные автоматы, УЗО, разводка рабочего и защитного нуля. На этом "чайники" в основном и ловятся. |
|
|
19.1.2012, 23:09
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
вообще розетки расчитаны на 16 А соответственно автоматы в щите на розеточные группы тоже должны иметь номинал не более 16 А так что 4мм кв даже на вввод бытовых группы розеток лишняя трата денег, по деревянных конструкциях лучше использовать металлорукав
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 19.1.2012, 23:12 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 12:24 |
|