Добрый день! В жилом 5-ти этажном здании необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов. Сам принцип её построения понятен, но есть вопрос, ответа на который я не нашел в нормативных документах (может быть просмотрел). Вопрос заключается в следующем...Есть схема: КУП (в квартире) ---> Шинка заземления в квартирном щите ---> Шина заземления в этажном щите ---> ГЗШ ВРУ. Как прокладываются магистрали заземления (для присоединения к ним шин заземления этажных щитов) от Щита этажного до ГЗШ ВРУ? Если я правильно понимаю, то в стояке. Чем выполняется магистраль? По опыту проектирования, как и где эту магистраль лучше всего разместить?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
1) Как прокладываются магистрали заземления (для присоединения к ним шин заземления этажных щитов) от Щита этажного до ГЗШ ВРУ? 2) Если я правильно понимаю, то в стояке. 3) Чем выполняется магистраль? 4) По опыту проектирования, как и где эту магистраль лучше всего разместить? 1) Объдинение происходит с помощью РЕ жилы в составе кабеля распределительной сети между ВРУ и ЩЭ. Дополнительных проводников от ГЗШ до ЩЭ не нужно (минимально необходимое), хотя и не запрещается. 2) видимо понимаете правильно (кабель распределительной сети) 3) см. п2 4) желательно в местах доступных для обслуживания и таким образом, чтобы можно было произвести замену без разрушения строит. конструкций и отделки. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 10.2.2011, 11:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20548 ![]() |
1) Объдинение происходит с помощью РЕ жилы в составе кабеля распределительной сети между ВРУ и ЩЭ. Дополнительных проводников от ГЗШ до ЩЭ не нужно (минимально необходимое), хотя и не запрещается. 2) видимо понимаете правильно (кабель распределительной сети) 3) см. п2 4) желательно в местах доступных для обслуживания и таким образом, чтобы можно было произвести замену без разрушения строит. конструкций и отделки. Спасибо за полноценный ответ. То есть, от кабеля прокладываемого в стояке, делается "ответвление" к шине заземления этажного щита от его жилы PE. А ответвление делается через орехи? Или существует еще какой-нибудь вариант? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Мне кажется через орехи более легальный вариант, т.к. приходя жилой на шину РЕ и уходя дальше получается некий "шлейф". Вообщем по мне лучше орехи
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Можно ли использовать РЕN шину в ВРУ в качестве ГЗШ?. ВРУ старое ,на РЕN шину посажена сваркой шина от заземляющего устройства.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23013 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думается что ГЗШ это РЕ шина
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Т.е. необходимо в ВРУ смонтировать РE шину , если позволит место- конечно не так просто в старых ВРУ, или отдельно ГЗШ установить?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Слава_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
В ВРУ надо объединить РЕ и N шины, вопрос- сколько надо перемычек и в каком месте , по концам шин или в середине?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В ВРУ надо объединить РЕ и N шины, вопрос- сколько надо перемычек и в каком месте , по концам шин или в середине? Фактически - хватит и одной, в реале делают две (по краям)- имхо (по пую - одна) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
В ВРУ надо объединить РЕ и N шины, вопрос- сколько надо перемычек и в каком месте , по концам шин или в середине? Достаточно только ГЗШ. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
По правилам подключение коммуникаций (водопровод,отопление,канализация) делается на вводе в здание этих коммуникаций, ситуация- от ВРУ и ГЗШ до коммуникаций метров 40, как правильно , с небольшими затратами выполнить уравнивание?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
В жилом доме в ванной все коммуникации пластмассовые, а ванна металлическая, как быть- надо ли подключить ванную к системе уравнивания,т.е. тащить провод из подъездного щита и ставить коробку в ванной?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23013 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
старый дом или новое строительство?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
как бы продолжение нового строительства, дом простоял лет 17 , завод еще строил,кто то купил и решил достроить на продажу , по проекту в ванной уранивание, но и коммуникации из металла; в самом деле проложили из пластмассы, согласовали с проектной орг-ей, а кое какие нюансы по электрике упустили
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Фактически - хватит и одной, в реале делают две (по краям)- имхо (по пую - одна) Нарушают ПУЭ, после разделения ПЕ и Н опять соединяют, образовав снова ПЕН. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23013 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по проекту в ванной уранивание значит надо, вот если бы ванна была пластиковая или вносите изменения в проект -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нарушают ПУЭ, после разделения ПЕ и Н опять соединяют, образовав снова ПЕН. Эти шины по ПУЭ уже "соединенные между собой" (и при этом ПУЭ не считает их PENом). Количество проводников такого соединения не регламентируется. Не соединяются N и РЕ-проводники отходящие от шин. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не соединяются N и РЕ-проводники отходящие от шин. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»