как связать(схема)приоритетникАВВ LSS1/2 и контактерАВВ ESB24-40
для отключения при перегрузе двух фаз в трехфазной цепи |
|
|
|
5.2.2012, 11:51
Сообщение
#2
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 |
Имея однофазный приоритетник, Вы можете контролировать ток только одной фазы:
TA/5A (трансформатор тока) нужен только в том случае, если потребитель более 90 А. PL - Priority Line. NPL - Non Priority Line. Можно было-бы, прикупив второй приоритетник, повесить его на вторую фазу (а их выходы управления № 12 пустить на контактор), НО только если катушка контактора на 380 В, так-как в данном LSS1/2 коммутируется контролируемая фаза. (Но это дорого и громоздко). Вообще, цель этой затеи можете озвучить? У Вас 3-х фазный ввод в частный домик ? Сообщение отредактировал ElectroFox - 5.2.2012, 12:34 |
|
|
||