Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление ванн , материал проводника

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 8.2.2012, 10:54
Сообщение #1





Гости






всем привет. столкнулся недавно с такой проблемой. металлические столы и мойки подлежат заземлению. должен ли заземляющий проводник быть гибким, если да, то какой документ это требует. в ПУЭ указано только сечение.
2. Что относится к механической защите проводников (в частности, относится ли к ней пластиковая гофротруба)? тоже желателен документ
заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.2.2012, 11:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Если столы не подвергаются вибрации, то нет необходимости в гибком проводнике.
2. ПВХ гофра, хоть и позиционируется, как дополнительная защита, но мех. защитой не является.
Цитата
Защиту электропроводок в местах возможных механических повреждений осуществляют стальными коробами, уголками, тонкостенными трубами, металлорукавами, ограждениями или прокладывают скрыто.
ЗЫ. сорри, но пункт искать влом...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_александр_*_*
сообщение 8.2.2012, 12:52
Сообщение #3





Гости






блин, эта фраза есть в каждой открываемой ссылке, а вот откуда у нее ноги ростут??????????? не могу же я сказать "....так в нтернете написано....."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.2.2012, 13:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_александр_* @ 8.2.2012, 13:52) *
...а вот откуда у нее ноги ростут?...

Начнём с ГОСТ Р 50571.15-97 "ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ"
Цитата
защита от механических повреждений, должна быть обеспечена одним или несколькими методами, предусмотренными пунктами 522.6, 522.7 и 522.8.

Далее ноги плавно перерастут в ГОСТ 17516.1-90 "Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам" (М5, М6, М43 - группы механического исполнения)
После изучения таблиц придём к выводу, подходит или нет ПВХ гофра...
Это примерное место "откуда ноги растут" icon_wink.gif
ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.2.2012, 13:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Александр_* @ 8.2.2012, 11:54) *
..столкнулся недавно с такой проблемой. металлические столы и мойки подлежат заземлению. должен ли заземляющий проводник быть гибким, если да, то какой документ это требует. в ПУЭ указано только сечение.

Я все подключения к СПЧ делаю гибкими - к полу жесткого крепления нет, сдвиги потенциально возможны. Нарушения при этом нет.
Отдельно о "передвижных СПЧ" нет указаний. Можно попытаться попользовать:
1.7.142. Присоединения оборудования {ведь не сказано, что ЭО}, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации {эл.оборудование какое-то на столе}, должны выполняться при помощи гибких проводников.
1.7.167. Защитные и заземляющие проводники и проводники уравнивания потенциалов должны быть медными, гибкими, как правило, находиться в общей оболочке с фазными проводниками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 8.2.2012, 14:05
Сообщение #6





Гости






с проводниками разобрался уже, спасибо
буду с ногами разбираться. но лазить по гостам..... весь вечер убить. есть РД для пожарников, т ам эта фраза тоже проскакивает, но нам, мне кажется, это не подходит. инспектора надзора на форуме есть? это же их хлеб, можно сказать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения