Провода греющие (теплые полы) , Приспособить так называемые греющие провода под обогрев водопровотрубы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Провода греющие (теплые полы) , Приспособить так называемые греющие провода под обогрев водопровотрубы |
5.2.2012, 18:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2010 Из: Калуга Пользователь №: 16794 |
Подскажите пожалуйста, можно ли приспособить так называемый греющий кабель (теплые полы) для обогрева водопроводной трубы в частном доме.
Скажем так какой можно использовать кабель нагревательный для водопровода, что бы вода в трубах не замерзала, в частном доме на входе водопровода. |
|
|
|
5.2.2012, 21:25
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
http://selfreg.ru/kabel/BTV/10BTV2-CR/
Таким кабелем защищаем наружные водопроводы от замерзания. Сообщение отредактировал Current - 5.2.2012, 21:29 |
|
|
5.2.2012, 21:41
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 |
А мы так защищаем подачу воздуха на цех (около 2 куб.час) от замерзания конденсата. Правда стоит этот провод, у нас, 500 р. за метр.
Ну, конечно, провод непосредственно на трубу, а сверху теплоизоляция из минваты. Сообщение отредактировал ElectroFox - 5.2.2012, 21:47 |
|
|
6.2.2012, 16:31
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
Греющий кабель-он же-гибкий тэн.Я им у тёщи водоразборную колонку обмотал(ушло 5 метров,мощность-60 вт. на 1 метр)и никаких проблем.Термоусадочной трубкой концы заизолировал 2 раза и по наружи прошёлся ЛЭТСАРом.Года 3 назад 1м. стоил порядка 200р.
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
|
|
|
6.2.2012, 17:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Идея неплохая, но вот как быть с вопросом возможного растрескивания изоляции, учитывая как отрицательную температуру, так и их перепад?
-------------------- |
|
|
6.2.2012, 17:31
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 |
На всякий случай добавлю про указанный "Current"-ом греющий кабель. Так-как он саморегулируемый, потребляемый им ток зависит от его температуры. Мы укладывали и подключали такой кабель при -17ºС, при пуске ток был 9А постепенно снижаясь до номинала (3А) в течении, примерно, 2...3 минут. (30 метров кабеля, 20 Вт на метр, какой фирмы не помню).
P.S. Цитата Минимальный радиус изгиба: при 20 C: 13 мм при -60 С: 35 мм Цитата но вот как быть с вопросом возможного растрескивания изоляции, учитывая как отрицательную температуру, так и их перепад? Мы монтировали недавно, полтора месяца назад, пока ещё мало времени прошло, но будем наблюдать. Да и включен он у нас круглосуточно, а автору темы, похоже надо включать/выключать периодически. Сообщение отредактировал ElectroFox - 6.2.2012, 17:40 |
|
|
6.2.2012, 18:26
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
Идея неплохая, но вот как быть с вопросом возможного растрескивания изоляции, учитывая как отрицательную температуру, так и их перепад? Я приобретал именно в уличном исполнении.Но Вы заронили мне в душу сомнение-съезжу,гляну на изоляцию... -------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
|
|
|
7.2.2012, 11:04
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
|
|
|