Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Греется кабель 1,5мм2 при нагрузке 3,5кВт

Гость_Гость*Сергей_*
сообщение 9.2.2012, 0:10
Сообщение #1





Гости






Подскажите, что-то никак не соображу:
от автомата 16А идет кабель ПВС 3х1,5 к розетке двойной. В розетку включено два обогревателя - 1,5 и 2 кВт.
Больше к этому кабелю точно ничего не подключено. Кабель медный, проложен по стене, открыто.
При работе обогревателей кабель ощутимо нагрет. Ну, т.е. при окружающей тем-ре 17 градусов, температура кабеля около 45 (навскидку). Ладонь прислоняешь - и ощутимо тепло.
Вопрос такой - это нормально? Нет, понятно что при протекании тока проводник нагревается... Но я думал что если нагрузка не превышена для данного сечения, этого нагрева особо не заметно.

PS. Питание розетки от генератора, если это важно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.2.2012, 0:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
от автомата 16А идет кабель ПВС 3х1,5 к розетке двойной. В розетку включено два обогревателя - 1,5 и 2 кВт.
Провод ПВС, используемый в основном для удлинителей, имеет допустимый длительный ток порядка 20А, но это не означает, что при токе 16А он не будет нагреваться ...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 9.2.2012, 3:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Такой нагрев (+45С) это нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.2.2012, 17:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Может и сечение кабеля занижено. Сталкивался.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.2.2012, 22:07
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Весь кабель или в месте контакта? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 10.2.2012, 19:45
Сообщение #6





Гости






Весь кабель.
Я вот думаю, может напряжение пониженное, что-то сразу померить не догадался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.2.2012, 20:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Сергей_* @ 10.2.2012, 20:45) *
Я вот думаю, может напряжение пониженное...

Может, всё же, повышенное?...icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 10.2.2012, 21:14
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



нормальная рабочая температура для кабелей с пвх изоляцией около 60 градусов , при такой нагрузке-это в пределах нормы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 12.2.2012, 9:42
Сообщение #9





Гости






savelij® - почему повышенное?

Я считал, что если напряжение пониженное, то для получения нужной мощности будет протекать бОльший ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.2.2012, 9:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Сергей_* @ 12.2.2012, 10:42) *
savelij® - почему повышенное?

Я считал, что если напряжение пониженное, то для получения нужной мощности будет протекать бОльший ток.
Для Обычной нагрузки - работает тупо закон Ома.... (выше напруга - выше ток) Для импульсников, да, будет ваша правда... (ниже напруга - выше ток)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.2.2012, 11:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Я считал, что если напряжение пониженное, то для получения нужной мощности будет протекать бОльший ток.

Нет, вы ошибаетесь. Но не пугайтесь, это очень распространенная ошибка.
И на первый взгляд, посмотрев на формулу мощности P=IU, мы можем сделать вывод что мощность прямопропорциональна как току так и напряжению, и математически это так ( и на практике существуют такие приборы), но в общем случае, все немного сложнее. По закону Ома I=U\R, и вот тут то мы можем разглядеть скрытый подвох. Дело в том что сопротивление R величина неизменная и сила тока зависит только от напряжения. Напряжение больше-> ток больше-> мощность больше; напряжение ниже-> ток меньше-> мощность меньше.
В жизни это выглядит так:
электрическая плита 2кВт при напряжении больше 220В имеет мощность больше 2 кВт, соответственно при меньшем U мощность плиты меньше 2 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.2.2012, 13:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Sinus, А если плита на ИБП?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.2.2012, 14:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Тогда ИПБ выступает в роли не постоянного R, а если точнее то R ИПБ то же вписывается в закон Ома, Задача ИПБ сохранить P ( а точнее I) , только в узком коридоре ΔU.
Вы ведь не будите спорить с крайними случаями, когда U=0В или U=∞, при таких условиях любой ИПБ не справится со своей работой. (о коротком времени речь не идет)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.2.2012, 14:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Эка вас торкнуло ....


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 13.2.2012, 20:52
Сообщение #15





Гости






Спасибо за разъяснения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему