двигатель 380/220 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
двигатель 380/220 |
Гость_Paxa_* |
7.6.2012, 15:34
Сообщение
#1
|
Гости |
Мужики, нужна помощь. Есть двигатель 380/220 соединение Y/Д мощность 1,7 кВт. Включаю в сеть 380 звездой - работает отлично, набирает скорость, нормальная мощность, переключаю на треугольник, в сети 220В, и ставлю на сдвиг конденсатор 60мкФ 400В - не могу запустить в холостую. Отключаю свободную обмотку, начинает работать, но греется и ток гребет до 15 А. Что может быть???? У меня уже такой второй случай
|
|
|
|
7.6.2012, 17:08
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ставлю на сдвиг конденсатор 60мкФ 400В - не могу запустить в холостую. Навскидку там емкость раза в два-три больше должна быть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
8.6.2012, 7:20
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
1. Неправильно собрали треугольник.
2. Если для однофазного питания - емкость примерно 7-8 мкФ на 100 Вт мощности. (для вашего движка 120) 3. Высокооборотные двигатели вообще плохо запускаются в такой схеме. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_paxa_* |
8.6.2012, 20:15
Сообщение
#4
|
Гости |
треугольник собран правильно, обороты , вроде, не высокие 2850 об/мин. Наверное малая емкость. А если поставить емкость к50-12 , 150мкФ 350В? И почему отключая одну обмотку двигатель работает, а при полном треугольнике тормозит так, что рукой не прокрутишь? Обмотки перепутать не мог т. к. подключал звезду на 380 и концы обмоток опресовал под болт.
|
|
|
|