Дифавтомат и УЗО

Anders
сообщение 12.5.2006, 9:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 5510



Какие особенности и различия между дифавтоматом и УЗО? В каких случаях ставится в схемах УЗО,а в каких дифавтомат? Можно ли их взаимозаменять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 12.5.2006, 12:36
Сообщение #2





Гости






Дорогой друг! Сформулированная так тема вопроса потребует, во-первых, такого значительного объема информации, чтобы объяснить суть вопроса, думаю, желающих найдется немного...; во-вторых, она настолько проста на первый взгляд, но и непроста - если лезть в дебри... А главное, - в той или иной степени эти вопросы уже неоднократно рассматривались и на этом форуме и на соседних - по теории электротехники, по проектированию электросетей. Мой совет - просмотри на этих форумах от корки и до корки интересующие тебя проблемы (автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы, расчетные схемы электросетей) - и ты найдешь не только ответы на свои вопросы, но и ссылки - где взять в электронном виде море информации по этим устройствам. Это будет самый верный путь. Успехов!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.5.2006, 20:56
Сообщение #3





Гости






2 Anders если предельно утрировать , то дифференциальный автомат экономит место на DIN-рейке , но бьёт по Вашему пкарману , а УЗО + Автомат занимают больше места , но экономят Ваши деньги icon_smile.gif
выбор зависит от конфигурации электросхемы icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 21.5.2006, 0:10
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Если есть какая-то проблема с утечкой, пусть даже несерьезной, можно УЗО исключить из схемы, путем перемычек, хотя бы на время. С дифавтоматом такая штука не пройдет.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Shaman-
сообщение 3.8.2006, 18:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 6284



УЗО - защита по утечке на землю.
Дифавтомат - защита по утечке на землю + защита по току перегрузки + защита по току короткого замыкания.
Вот и вся разница.
Обычно ставят УЗО + Автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 4.8.2006, 11:52
Сообщение #6


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Shaman-)
УЗО - защита по утечке на землю.

УЗО - защищает от повреждения изоляции между фазным и нулевым проводниками, подключенных к нему кабелей и арматуры!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Shaman-
сообщение 4.8.2006, 13:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 6284



УЗО - защищает от повреждения изоляции между фазным и нулевым проводниками, подключенных к нему кабелей и арматуры!
Очень частое заблуждение по поводу повреждения изоляции между фазным и нулевым проводниками.Повреждение изоляции между этими проводниками ведёт к повышению тока или к.з.
УЗО реагирует только при утечке на землю( контур, инженерные коммуникации).
Пример прост: Изолируй себя от заземления, возьмись за проводники руками, узо не сработает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.8.2006, 8:25
Сообщение #8





Гости






Цитата(Shaman-)
УЗО реагирует только при  утечке на землю( контур, инженерные коммуникации).
Пример прост: Изолируй себя от заземления, возьмись за проводники руками, узо не сработает.


Кроме примера из жизни самоубийц, на других примерах можете объяснить, как контур заземления влияет на работу УЗО, ведь земляной провод мы к УЗО не подключаем!

ЗЫ: Если без УЗО, то автомат то же - не сработает icon_smile.gif))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fernandes
сообщение 12.11.2006, 20:16
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.11.2006
Из: Сочи
Пользователь №: 7534



Дорогие великие электрики!!! Скажите мне вот такую вещь- вот по схеме полагеться подключать сначало УЗО а потом автомат, дабы оно не сгорело при замыкании. Взял каталог шнайдера и пригляделся к схеме дифавтомата, а там сначала автомат, а потом уже модуль Узо идёт. КАК это понять? Кто просветит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 25.11.2006, 4:41
Сообщение #10





Гости






Прикалываетесь, г-н "Фернандес"? Ну что ж, попробуйте еще. А УЗО безразлично где стоять: до или после АВ. А иногда и вместо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 25.11.2006, 5:19
Сообщение #11





Гости






"Гостю". Вообще-то лучше бы как то представиться, пусть даже одной буквой. Неудобно отвечать. Что же касается УЗО, то оно устроено примерно так: имеется магнитопровод, с двумя (однофазное) или четырьмя (трехфазное) обмотками, подключенными последовательно с вашей нагрузкой + обмотка, подключенная к специальному реле. До тех пор, пока изоляция в участке сети (естественно, после прибора) нормальная, токи в обмотках магнитопровода, складываясь геометрически, не наводят в дополнительной обмотке напряжение. Если же изоляция где-то будет нарушена, произойдет " утечка" на "землю", появится т.н. разностный ток. Если он будет достаточно велик, то сработает реле и отключит цепь. Поэтому УЗО реагирует только на "утечку" и не реагирует на К.З. между нолем и фазой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 25.11.2006, 5:20
Сообщение #12





Гости






"Гостю". Вообще-то лучше бы как то представиться, пусть даже одной буквой. Неудобно отвечать. Что же касается УЗО, то оно устроено примерно так: имеется магнитопровод, с двумя (однофазное) или четырьмя (трехфазное) обмотками, подключенными последовательно с вашей нагрузкой + обмотка, подключенная к специальному реле. До тех пор, пока изоляция в участке сети (естественно, после прибора) нормальная, токи в обмотках магнитопровода, складываясь геометрически, не наводят в дополнительной обмотке напряжение. Если же изоляция где-то будет нарушена, произойдет " утечка" на "землю", появится т.н. разностный ток. Если он будет достаточно велик, то сработает реле и отключит цепь. Поэтому УЗО реагирует только на "утечку" и не реагирует на К.З. между нолем и фазой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ромулус
сообщение 27.11.2006, 14:33
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 7676



Так все таки УЗО вместе с автоматом в двухпроводной схеме питания квартиры не дадут погибнуть, хотя неотключат потребителя в случае если всетаки на корпусе появится фаза (случай с занулением потребителя) Я правильно понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 27.11.2006, 15:06
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



quote]Так все таки УЗО вместе с автоматом в двухпроводной схеме питания квартиры не дадут погибнуть, хотя неотключат потребителя в случае если всетаки на корпусе появится фаза (случай с занулением потребителя) Я правильно понял?[/quote]

УЗО в 2-х проводной сети сработает только тогда, когда ток пойдёт на землю через тебя. Если оно будет на 10-30mA, то будет шанс поделиться "очучениями" icon_biggrin.gif , а ежели 100-300 mA - не факт. icon_sad.gif


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мечта электрика
сообщение 28.11.2006, 8:59
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 7397



Цитата(Fernandes)
Дорогие великие электрики!!! Скажите мне вот такую вещь- вот по схеме полагеться подключать сначало УЗО а потом автомат, дабы оно не сгорело при замыкании. Взял каталог шнайдера и пригляделся к схеме дифавтомата, а там сначала автомат, а потом уже модуль Узо идёт. КАК это понять? Кто просветит?


Положено ставить вначале автомат, потом УЗО если смотреть от ввода в квартиру. В данном случае автомат защищает от КЗ в линии между автоматом и УЗО. Само УЗО может быть рассчитано даже на больший ток КЗ чем автомат icon_smile.gif

Если УЗО и автомат ставиться внутри квартиры после вводных автоматов -разницы особо нету. При КЗ скорее всего срабоают все автоматы в цепи КЗ, в том числе вводной. Селективности вы врядли добьетесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мечта электрика
сообщение 28.11.2006, 9:10
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 7397



Цитата(Ромулус)
Так все таки УЗО вместе с автоматом в двухпроводной схеме питания квартиры не дадут погибнуть, хотя неотключат потребителя в случае если всетаки на корпусе появится фаза (случай с занулением потребителя) Я правильно понял?

Если сильно исхитриться - и УЗО не поможет. Например, взяться одной рукой за фазу а другой за ноль. При этом быть абсолютно изолированным от пола. В данном случае утечки не будет и УЗО не сработает.

Если на корпусе прибора появиться фаза то в 2х проводной сети УЗО сработает когда человек коснется корпуса неисправного прибора. Главное чтобы ток утечки УЗО был 30мА или меньше. Иначе толку от УЗО для человека мало.

При наличии заземления - УЗО должно сработать сразу после появления неисправности в приборе. Ток с фазы поступает на корпус, а с корпуса на заземление. Именно это зарегистрирует УЗО и отключит несправный прибор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ромулус
сообщение 29.11.2006, 12:55
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 7676



Купил УЗО фирмы ЭКФ, ну нету у нас других Легранд не потянул. На коробке написано электромеханическое а на самом аппарате че должно быть начеркано, как понять что оно есть оно и если можно то в краце принцип работы электромеханического УЗО (в случае пропадания магистрального ноля)желательно фирмы ЭКФ. То что оно работает по дифтоку я знаяю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мечта электрика
сообщение 30.11.2006, 15:57
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 7397



2 Ромулус
В кратце при обрыве нуля УЗО отключит питание. Даже некоторые электронные УЗО так работают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 4.12.2006, 2:57
Сообщение #19





Гости






Г-ну "Мечта электрика". Где это Вы нашли УЗО, реагирующее на отсутствие ноля? Ссылочку, пожалуйста.
Вообще-то достаточно распространенное заблуждение. На самом деле, обычное УЗО защищает только от утечки на землю (как крайний случай утечки – К.З. на "землю". Отключит быстрее АВ. Но К.З. на ноль – не заметит). Существуют варианты: комбинированные УЗО. Например, дифавтомат: УЗО+АВ в общем корпусе или ОПН (теперь называется "УЗИП" - устройство защиты от импульсных перенапряжений) с разрядником или варистором.
По поводу "..как отличить …" в какой-то инструкции на УЗО было следущее: - Обычно подделка заключается в том, что в корпусе электромеханического УЗО стоит электронное. Приведенная ниже методика проверки позволяет выяснить, является ли данное УЗО электромеханическим и убедиться в целостности внутренних сильноточных цепей УЗО.
Берем «пальчиковую» батарейку типоразмера АА (1.5 Вольта). Заготавливаем два отрезка гибкого (многопроволочного) медного провода сечением 0.35-0.75 мм2, зачищаем и облуживаем их на 7-10 мм с обеих сторон. Зачищаем оба полюса батарейки надфилем или шкуркой и мощным паяльником (60-100 Ватт) облуживаем полюса и припаиваем к ним отрезки провода.
Взводим УЗО. Если не взводится – неисправно.
Отрезками провода нашего «тестера» прикасаемся к двум выводам одного из полюсов УЗО (сверху и снизу). Если не срабатывает – меняем полярность (переворачиваем батарейку) и пробуем снова. Если не срабатывает при любой полярности – УЗО неисправно. Если сработало – идем дальше.
Повторяем пункты 2 и 3 для всех полюсов УЗО. Если не сработало хотя бы на одном – УЗО неисправно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 5.12.2006, 0:58
Сообщение #20


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Влад"ик)
...
Вообще-то достаточно распространенное заблуждение. На самом деле, обычное УЗО защищает только от утечки на землю.. .  

Извините меня Влад"ик, почему Вы употребляете термин "утечка на землю" icon_question.gif "Земл." проводник - НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ к УЗО. Только рабочий ноль и "фаза". Объясните пожалуйста.
icon_idea.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения