![]() Напряжение между защитным и фазным проводниками |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Напряжение между защитным и фазным проводниками |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте, Уважаемые участники форума. Произвел замер напряжения в квартире. Напряжение между защитным и фазным проводниками составило 160 В. Какие могут быть причины возникновения данного явления?
Заранее Благодарен за ответы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
возникновения напряжения вообще или пониженного?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Был недавно подобный случай. При обследовании выявилось отсутствие перемычки в ВРУ между шинами N и РЕ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Вариант обрыва защитного проводника не рассматривали?
2. Какие измерительные приборы использовали? 3. Нагрузка на линии присутствовала при измерениях? 4. А при чём тут теория электротехники? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
1. Вариант обрыва защитного проводника не рассматривали? 2. Какие измерительные приборы использовали? 3. Нагрузка на линии присутствовала при измерениях? 4. А при чём тут теория электротехники? 1. Если бы был обрыв защитного проводника, то между фазой и нулем ничего не было бы 2. Мультиметр M266F 3. Нагрузки не было 4. Здесь уже выходит ошибка (можно было в раздел "монтаж внутренних сетей" или "заземление, зануление" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
1. Если бы был обрыв защитного проводника, то между фазой и нулем ничего не было бы Напруга будет!!! Если просто "висеть" будет - то от наводок, если участвует с другим Оборудованием - от Конденсаторных фильтров. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Напруга будет!!! Если просто "висеть" будет - то от наводок, если участвует с другим Оборудованием - от Конденсаторных фильтров. В подобном случае мало опыта. Но какие же должны быть наводки в многоквартирном доме, чтобы возник потенциал в 160 В? Фильтры исключены. Может ли повлиять на подобное явление то, что где-то повредили рабочий "ноль"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
скорее всего как сказано выше отсутствие связи приходящего РЕна с повторным заземление в ВРУ забыли перемычку точнее РЕН приходящий не туда посадили нужно на РЕ, а они на Н посему защитный вам и показывает разность потенциала между Ли РЕ в 160в . проверьте напряжение между н и ре будет вольт 60.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 3:57 |
|
![]() |