Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Напряжение между защитным и фазным проводниками

Misha_32
сообщение 22.3.2012, 7:01
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Здравствуйте, Уважаемые участники форума. Произвел замер напряжения в квартире. Напряжение между защитным и фазным проводниками составило 160 В. Какие могут быть причины возникновения данного явления?
Заранее Благодарен за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.3.2012, 8:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22971
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



возникновения напряжения вообще или пониженного?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.3.2012, 14:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Был недавно подобный случай. При обследовании выявилось отсутствие перемычки в ВРУ между шинами N и РЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 23.3.2012, 7:13
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(с2н5он @ 22.3.2012, 9:49) *
возникновения напряжения вообще или пониженного?

между рабочим нулем и фазой 235 В. Все в порядке. а вот между защитным и фазой 160 В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.3.2012, 18:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Вариант обрыва защитного проводника не рассматривали?
2. Какие измерительные приборы использовали?
3. Нагрузка на линии присутствовала при измерениях?
4. А при чём тут теория электротехники?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 26.3.2012, 15:12
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(savelij® @ 23.3.2012, 18:39) *
1. Вариант обрыва защитного проводника не рассматривали?
2. Какие измерительные приборы использовали?
3. Нагрузка на линии присутствовала при измерениях?
4. А при чём тут теория электротехники?

1. Если бы был обрыв защитного проводника, то между фазой и нулем ничего не было бы
2. Мультиметр M266F
3. Нагрузки не было
4. Здесь уже выходит ошибка (можно было в раздел "монтаж внутренних сетей" или "заземление, зануление"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 26.3.2012, 16:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Misha_32 @ 26.3.2012, 15:12) *
1. Если бы был обрыв защитного проводника, то между фазой и нулем ничего не было бы

Напруга будет!!! Если просто "висеть" будет - то от наводок, если участвует с другим Оборудованием - от Конденсаторных фильтров.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 27.3.2012, 6:57
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(haramamburu @ 26.3.2012, 16:52) *
Напруга будет!!! Если просто "висеть" будет - то от наводок, если участвует с другим Оборудованием - от Конденсаторных фильтров.

В подобном случае мало опыта. Но какие же должны быть наводки в многоквартирном доме, чтобы возник потенциал в 160 В? Фильтры исключены. Может ли повлиять на подобное явление то, что где-то повредили рабочий "ноль"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.3.2012, 8:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



скорее всего как сказано выше отсутствие связи приходящего РЕна с повторным заземление в ВРУ забыли перемычку точнее РЕН приходящий не туда посадили нужно на РЕ, а они на Н посему защитный вам и показывает разность потенциала между Ли РЕ в 160в . проверьте напряжение между н и ре будет вольт 60.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 3:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены