Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

бросок намагничивающего тока

Captain Kirk
сообщение 27.3.2012, 21:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



когда возникают броски тока намагничивания? я вот прочитал - "при вкл. под напряжение ненагруженного тр-ра", "при восстановлении напряжения после откл. внешнего кз". т.е. что имеется ввиду под ненагруженным? нет нагрузки в смысле разомкнута обмотка или как. дальше "большие броски тока объясняются тем, что в момент восстановления напряжения индуктивное сопр. тр-ра резко уменьшается из-за насыщения". а насыщение из-зичего происходит? потому что при включении перех. проц. и апериодич составляющая подмагничивает7 так или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.3.2012, 8:49
Сообщение #2





Гости






В момент включения идет намагничивание стали -бросок тока, потом идет увеличение напруги на нагрузке из-за самоиндукции , потом идет затухающий колебательный процесс-как рзультат все хаотично скачет в первый момент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 28.3.2012, 19:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



спасибо, я разобрался с этим. если нужно кому - отлично расписано в книге Холуянова "трансформаторы ..." как-то так. хоть и 1934 года. на уровне физики все разъяснено идеально.
чтобы сразу тему не закрывать, у меня вопросы сегодня возникли - напишу тут, может быть кто и ответит:
1) разбирал рз трансформатора, трехобмоточный например. со стороны СН можно ввести направленность мтз. стоит реле направления мощности. почему именно стороны среднего напряжения?
2) еще по броску тока намагничивания. броски приводят к появлению второй гармоники. не понимаю пока, с чего частота увеличивается в 2 раза. как физически
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sem_*
сообщение 18.5.2012, 13:08
Сообщение #4





Гости






Насколько я знаю, гармоники появляются при искажении синусоиды, а не при повышении частоты. Эти искажения возникают из-за нелинейных нагрузки. А ВАХ намагничивания вроде же нелинейная...поправьте если где-то коряво сказал, но общий смысл такой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 18.5.2012, 21:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



я там неправильно выразился. хотел спросить, почему появляется составляющая с частотой именно в 2 раза выше. короче, почему при искажении синусоиды появляются такие составляющие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Sem_*
сообщение 19.5.2012, 3:16
Сообщение #6





Гости






ну если сложить идеальную синусоиду и синусоиду искаженную нелинейными нагрузками - результирующая будет искаженная синусоида, а при этом появляются и гармоники, короче это нужно в ТОЭ почитать,автор Бессонов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 19.5.2012, 20:50
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



попробую покопать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.5.2012, 6:53
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



При включении возникает бросок тока, при отключении - бросок напряжения.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 20.5.2012, 16:03
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



то что я понял - величина броска зависит от момен та включения. т.е. через какое значение будет проходить напряжение. если через 0, то максимальный броско будет - т.е. напряжение будет изменяться в одной поярности целые пол периода и поток, соотв. и ток тоже, будут расти пол периода. а если в момент включения напряжение будет в максимуме -поток и ток будут расти четверть периода, пока напряжение 0 не достигнет. почему при отключении напряжение подскакивает - пока не знаю, будет вермя - прочту, если кто может разъяснить, то пожалуйста, буду рад.
насчет броска тока все правильно я понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 20:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены