Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27214 |
Помогите с вопросом.
ВРУ с двумя вводами и двумя секциями шин(потребители) Питание с фидера должно приходить через перемычку на реверсивный (перекидной) рубильник, после которого должен стоять блок предохранителей, и дальше делится по нагрузке отходящих линий. Т. е. предохранители рассчитаны на свою определенную нагрузку. По факту питание от фидеров приходит сначала на предохранители, затем через перемычку на реверсивный (перекидной) рубильник, и дальше делится по нагрузке отходящих линий. Т. е. если вся нагрузка, по какой либо причине будет включена на один фидер, то все питание будет производиться через предохранитель, который рассчитан только на свою нагрузку. Вопрос: есть ли нормативные документы, в которых четко прописано как и где устанавливаются предохранители
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
27.4.2012, 9:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у Вас не совсем понятная схема, если правильно думаю, то у Вас два перекидных без блокировки, т.е. возможно подача напряжения с двух фидеров одновременно? и пред на 630 расчитан разве не на всю нагрузку? и с которой стороны потребитель - сверху или снизу?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
27.4.2012, 15:39
Сообщение
#3
|
Гости |
Помогите с вопросом. ВРУ с двумя вводами и двумя секциями шин(потребители) Питание с фидера должно приходить через перемычку на реверсивный (перекидной) рубильник, после которого должен стоять блок предохранителей, и дальше делится по нагрузке отходящих линий. Т. е. предохранители рассчитаны на свою определенную нагрузку. По факту питание от фидеров приходит сначала на предохранители, затем через перемычку на реверсивный (перекидной) рубильник, и дальше делится по нагрузке отходящих линий. Т. е. если вся нагрузка, по какой либо причине будет включена на один фидер, то все питание будет производиться через предохранитель, который рассчитан только на свою нагрузку. Вопрос: есть ли нормативные документы, в которых четко прописано как и где устанавливаются предохранители Сначала определитесь с терминами,а то у вас питание приходит с фидера,а дальше уходит на отходящие линии(отходящая линия и фидер это одно и тоже).Т.к.я гость,то вашу схему не могу скачать для просмотра,но судя по описанию это примерно устройство такого типа:ВРУ1-11-10.Номинал предохранителей не нормируется,а расчитывается нп определенную нагрузку.Правильно должно быть так,вводной кабель приходит на перекидной рубильник,потом через предохранители на отходящую линию,для второго ввода схема аналогичная.Перемычки установлены на случай возникновения аварии,ввода между собой сфазированы.Если представляете как вылядят рубильники серии ПЦ,если у них приводная рукоятка в среднем положении,то рубильник отключен,если вверх или вниз,это положение включено,так вот при нормальном режиме работы ВРУ,когда на обоих вводах есть напряжение,рукоятка на одном рубильнике включена вверх на другом вниз или наоборот,когда пропадает один из вводов,рукоятки одновременно установлены в верхнем или нижнем положении. |
|
|