Добрый день! У меня вопрос: правомерно ли делать полы в электрощитовой жилого дома из металла? Под полом проходят кабельные приямки, и пол сделан весь из металла.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
В НТД с такми вопросом не сталкивался, но в блочных КТП встречал. Почему нет? Только вот диэлектрические коврики постелить у электрощитов стоит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Тот же вопрос, но применительно к щитовым производственных помещений и ТП. Почему из металла? Превращая их тем самым в помещения с повышеной опасностью, а потом защищаться от этой опасности с помощью ковриков? И ещё - почему в ТП не применяется (нигде не видел) люминесцентное освещение?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Полы из металла думаю для возможности съема и достаточной мех прочности. ТП скорее всего отапливаться не будет, и зимой темпратура будет не подходящей для люминисцентного освещения. К тому же включается освещение редко и можно съкономить на цене светильников.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Добрый день! У меня вопрос: правомерно ли делать полы в электрощитовой жилого дома из металла? Под полом проходят кабельные приямки, и пол сделан весь из металла. Металлом, как правило, закрывают кабельные каналы в электротехнических помещениях, это повсеместная практика, металлические крышки каналов лежат на металлических заземлённых обрамлениях краёв каналов, нарушений требований НТД здесь нет. В связи с этим вопрос: из какого материала Вы предложили бы сделать крышки кабельных каналов, обеспечив такую же механическую прочность и огнестойкость? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.5.2012 Пользователь №: 27342 ![]() |
как вариант из модульного пола сделать
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а модульный пол из чистого бетона?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Про огнестойкость подскажите, где об этом указано?
А светильники можно не ЛД, а ДРВ повесить. Может подолговечнее будут да и поярче чем ЛН 60 вт. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |