![]() Energy TK02 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Energy TK02 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27426 ![]() |
У меня такая проблема. Подключил Энерджи Тк02 как показано на схеме.
http://energyrus.ru/files/instrukciya-po-m...TK02-i-TK03.pdf 1-2 датчик температуры пола, 4-5 кабель подогрева. 3 ноль, 6 фаза 220. Датчик не работает,а точней просто мигает и показывает 5 градусов тем. пола. Регулятор пока не закреплён. http://teplovspb.ru/upload/ENERGY-MAT.pdf 6[code][/code] страница по ней подключал. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А может там и есть температура 5С?
По схеме подключено правильно. Если последовательность включения, описанная в инструкции, не приведёт к положительному результату, то стоит проверить сопротивление ТП и датчика (вообще то это стоило сделать перед и после заливки пола). Если всё тип-топ, то беда в регуляторе (ибо больше деталей не осталось) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |