Результаты замеров cos фи офисного электрооборудования

Джин
сообщение 1.6.2006, 16:58
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Сегодня провел замеры коэффициента мощности различных офисных электроприборов:
Системный блок компьютерный с довольно стандартной начинкой ,без монитора: cos 0.71 ; Р=62Вт
тоже с монитором 15 ж/к :
cos 0.76 ; Р=80Вт
Чайник электрический:
cos 0.99; вместо заявленных на бирке 2200Вт, реально "кушал" 1840Вт. Чайник китайский.
Весь офис (примерно 30 компов, сканеры принтеры):
cos 0.73
Использованы клещи - ваттметр АРРА.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hiromant гость_*
сообщение 6.7.2006, 10:12
Сообщение #2





Гости






сюда надо добавть освещение, состоящее из ламп, имеющих дроссели или трансформаторы. Так что лучшего косинуса вы не добьетесь и если у авс разрешенная мощность менее 30 кВт то думать об этом почти не стоит.

hiromant
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yus
сообщение 10.8.2006, 22:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 23.4.2006
Пользователь №: 5400



А вы уверены что клещи - ваттметр АРРА подходят для таких измерений.
Компьютеры выдают в сеть высокие гармоники.
Дак что мне кажеться реально можно померять только Амперы или ВА.
А вот косинусом могут быть проблемы.


--------------------
Нет ребята я не гордый и заглядывая вдаль
Так скажу, зачем мне орден я согласен на медаль!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 29.8.2006, 12:00
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(yus)
А вы уверены что клещи - ваттметр АРРА подходят для таких измерений.
Компьютеры выдают в сеть высокие гармоники.
Дак что мне кажеться реально можно померять только Амперы или ВА.
А вот косинусом могут быть проблемы.

При чем тут несинусоидальность и фазовый сдвиг между напряжением и током?
Косинус фи и высшие гармоники- это далеко не одно и тоже.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...