![]() АППВ 2х2,5 ! Сколько, в киловаттах, по самому максимому может выдержать нагрузку? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() АППВ 2х2,5 ! Сколько, в киловаттах, по самому максимому может выдержать нагрузку? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 27508 ![]() |
Допускается нагрев провода, так как проложен по воздуху.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Любопытный_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1) 3 раза прочитайте главу 1.3 и особенно п.1.3.1-1.3.11 со всеми сопутствующими таблицами коэффициентов и токов.
если хотите максимальную нагрузку, придётся прокладывать кабель отдельно от других и в земле. 2) Уточните про нагрузку: cos 3) Составьте для своего конкретного случая формулу-соотношение исходя из таблиц: ток допустимый=[ток по ПУЭ(табл. 1.3.6) в зависимости от прокладки]*[коэффициенты в зависимости от прокладки по таблицам] 4) Составьте формулу-соотношение тока и мощности для вашей нагрузки с учётом cos 5) приравняйте\преобразуйте эти 2 формулы, разделите и получите максимальную мощность для вашего конкретного случая Видимо, никто не хочет лазить в ПУЭ, закидывать вас вопросами про характеристики прокладки и нагрузки, и считать за вас всё то, что я написал выше. ИМХО куда проще узнать нагрузку, затем поставить автомат, затем выбрать кабель чтобы не было неожиданностей при эксплуатации. А то был случай в практике-неизвестные "дешёвые" электрики "по знакомству" директора организации заложили от ВРУ до этажных щитков алюминевые кабели с допустимым током только-только по табл. 1.3.6, не учитывая, что нагрузка может увеличиваться, что кабели пучками если проложены-греются. В результате пластиковые каналы, питающие кабели этажных щитков, кабели распред сети сильно греются, по всему зданию очень сильно воняет плавленым пластиком (видимо где-то даже плавится). Что из этого получится-хз, думаю ускоренное старение, в худшем случае пожар, в лучшем-замена всей проводки вообще полностью, вместе со щитками. |
![]() |
|
Гость_Гость_Любопытный_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А всего-то делов...взять медь, и умножить ток на коэфф 0,68 по 1.3.10...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 27508 ![]() |
Ребята, я правда не силён ни в математике ни в электротехнике, и понятии не имею с как и куда умножать эти коэфиценты. Я вот перечитал все эти пунктики в ПУЭ так и ничего не понял... Если не сложно конечно же, вы мне можете просто и доступно написать сколько киловатт по максимому может выдержать эта проводка? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
АППВ - провод алюминиевый, 24 амера если по воздуху. Это при нагреве до 70 градусов. В кВт будет 5,28. Но скорее всего отгорит провод на такой нагрузке в местах присоединений.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 27508 ![]() |
Спасибо
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |