![]() Состав бригады |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Состав бригады |
Гость_Гость_Misha_32_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте Уважаемые. Бригада из двух человек. Производитель работ 4 гр. по ЭБ с совмещением обязанностей согласно п. 8.5 ПОТ РМ и член бригады со 2 гр. по ЭБ. Допуск и подготовка рабочего места осуществляется производителем работ с совмещением обязанностей. Может ли быть такой состав бригады при работе во вторичных цепях на ПС 35/10 кВ в ячейке ТН КРУН?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
один член бригады со 2 гр - низзя!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
2.5.1. Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).
Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III, за исключением работ на ВЛ (п.4.15.23 настоящих Правил), выполнять которые должен член бригады, имеющий группу IV. В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Работы производятся в релейных вторичных цепях ТН ячейки КРУН ПС 35/10 кВ. Производитель работ является работником бригады, за ним и закрепляем члена бригады со II группой по ЭБ. Отсюда количество работников и попадает под определение "бригада". Что именно нарушаем? Ведь и члены бригады могут быть только с IV группой по ЭБ. Выходит, что на них нельзя включать членов бригады со II группой?!
Сообщение отредактировал с2н5он - 21.5.2012, 20:47 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 3:01 |
|
![]() |