Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подбор трансформатора

Гость_n700e_*
сообщение 31.5.2012, 12:15
Сообщение #1





Гости






Имеется холодильная установка, на 3 фазы 200 В, номинальный ток 23 А, какой мощности подобрать трансформатор 380/200?
Правильно я понимаю, что во вторичной обмотке, где 200 В - будет рабочий ток - около 23А? и соответственно 23х200 = 4600 ВА мощность, ну там ещё с запасом - 5-6 кВА или этот расчёт неверен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 31.5.2012, 13:28
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



немного не верен, забыли корень из 3: трехфазная нагрузка считается по формуле v3UI, т.е. в Вашем случае
23х200хv3=7967 ВА
почти 8 кВА получается


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_n700e_*
сообщение 31.5.2012, 13:59
Сообщение #3





Гости






Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему