Имеется холодильная установка, на 3 фазы 200 В, номинальный ток 23 А, какой мощности подобрать трансформатор 380/200?
Правильно я понимаю, что во вторичной обмотке, где 200 В - будет рабочий ток - около 23А? и соответственно 23х200 = 4600 ВА мощность, ну там ещё с запасом - 5-6 кВА или этот расчёт неверен? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
немного не верен, забыли корень из 3: трехфазная нагрузка считается по формуле v3UI, т.е. в Вашем случае
23х200хv3=7967 ВА почти 8 кВА получается -------------------- Я так люблю свою Страну