![]() Помогите определить , где ноль а где земля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите определить , где ноль а где земля |
Гость_Женек_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Стал менять розетку, фазу нашел отверткой, а вот где ноль а где земля - хз. Провод трехжильный, цвета такие - черный, синий и коричневый
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Варианта поиска нуля/земли в этом случае три:
1. если на этой группе есть УЗО, при включении, например, лампы накаливания между фазой и "землёй" произойдёт срабатывание УЗО, при включении же лампы между фазой и нулём УЗО не сработает и лампа засветится; 2. при отсутствии УЗО провести визуальную проверку подключения проводов в распаячных коробках и щитке для цветовой идентификации проводников; 3. применение тестера для прозвонки тоже никто не отменял, в этом случае нужно обесточить все линии отключением автоматов, отключить все нагрузки из розеток, выкрутить лампочки и... опять таки заглянуть в щиток, чтобы отключить защитный ноль от корпуса щита (возможны варианты...) В любом случае для ориентира надо помнить, что защитный ноль не коммутируется, то есть в его цепи нет выключателей и он идёт мимо счётчика. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Женек_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы, Савелий!
1. УЗО - это как я понимаю, такой большой автомат с кнопкой ![]() Лампочка горит как между фазой и землей, так и между фазой и нулем, различия в яркости нет. 2. Коробки все под обоями, недавно ремонт сделали, поэтому нельзя ли обойтись без вскрытия? 3. Куда подключть тестер? Между фазой и землей - показывает 230, между фазой и нулем - тоже 230, между нулем и землей - 0.1-0.5В, показания все время разные. Так и должно быть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тогда воспользуйтесь советом 2 в части осмотра щитового оборудования и ,естественно, пунктом 3.
Если можете выполнить все условия для пункта 3, то прозванивать цепи надо тестером в режиме омметра. Искать начало (в щите) и конец линии (в розетке). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Стал менять розетку, фазу нашел отверткой, а вот где ноль а где земля - хз. Провод трехжильный, цвета такие - черный, синий и коричневый Обычно земляной контакт в розетке отличается от фазного и нулевого. Можно было запомнить его при отключении проводов от розетки. Еще как вариант - отключить пакетник в этажном щитке (при наличии оного), при этом фаза и ноль должны отключиться. А земляной вызвонить по отношению к заземленным конструкциям квартиры (батареи, и т.п.). Если проводка в квартире сделана как положено, должно помочь. Сообщение отредактировал се-ренький - 20.6.2012, 14:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
1. Отключаем вводной автомат в щите.
2. Откручиваем свой защитный нулевой проводник от шины РЕ, или корпуса щита. 3. Включаем вводной автомат. 4. Замеряем напряжение на интересующих нас проводниках. Между фазой и нулём будет 220В (фазу вы вычислили уже), а между фазой и открученной землёй будет 0В, или меньше 110В, если у вас останутся работающие электроприборы с фильтром на входе. 5. Отключаем вводной автомат в щите. 6. Прикручиваем свой защитный нулевой проводник к шине РЕ, или корпусу щита. 7. Включаем вводной автомат. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23021 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а если путаем и отключаем рабочий ноль?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ну тогда в другой рабочей розетке проверяем напругу.
Если между двумя дырками 0В- таки да, мы лоханулись и отключили не тот провод. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_Женек_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Короче, запутался. На корпус щита приходит до кучи продовов как алюминиевых, белых, так и цветных медных, в основном желто-зеленые. Где там PE - хз. Боюсь отрубить соседей. Может, плюнуть и соединить как получится?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Желто-зеленые и есть РЕ-проводники.
Если вы знаете где на щитке ноль и РЕ линии на которой установлена розетка то: 1. Выключите автомат этой линии 2. открутите ноль и РЕ линии. 3. Возьмите батарейку и присоедините к этим проводам (ну может кто подержит) "+" к РЕ-проводнику, "-" к нулю (или наоборот) 4 Идите к розетке и там замерейте тестером напряжение (постоянное). Где будет "+" там значит РЕ-проводник. Сообщение отредактировал Shturman1 - 20.6.2012, 16:35 |
![]() |
|
|
Гость_Женек_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
В том то и дело, что не знаю - к ПЕ-шине приходит куча проодов и какой из них мой, понять, не отрывая их, нельзя.
Вопрос, какие последствия если перепутать ноль и землю |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23021 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
договоритесь с соседями на отключение
найдите кусок провода, чтобы хватило от щитка до розетки присоедините один конец к земле или нолю в розетке откручивайте по одному проводу со щитка (выключив автоматы) и прозванивайте тестером -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 18:45 |
|
![]() |