Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Совет по освещенности склада , Чем осветить 4000 м. кв.

overlord1781
сообщение 30.7.2012, 20:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Доброго времени суток уважаемые форумчане, такой вопрос, чем можно осветить складское помещение на 4000 квадратных метров. Заказчик настаивает на применении светодиодного оборудования СПО 36 (3600лк) но на такую площадь их нужно чтук 700 не меньше
Считаю по следующей формуле:

N=(E*k*S)/(F*n*L)- кол-во ламп
E- требуемая освещеннсоть (150лк примерно)
k- коэффициент запыленнсоти (1,7)
S- площадь склада (4320)
F- коэффициент отражения (примерно 0,4)
n*L- число ламп на световой поток (для СПО 36 общий вышел 3600лк)

получаем N= 1101600/1440=765 светильников

Думаю цифра через чур большая( а может из за неопытности так кажется, но все же хотелось бы узнать ваше мнение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 31.7.2012, 14:31
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



высота помещения? предварительно 416

Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 31.7.2012, 14:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.8.2012, 1:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



А нужно ли 150 Лк?
А может достаточно осветить проходы между стеллажами?
Опишите поподробнее что за склад, что и как там будет складироваться. (а лучше план/чертеж/эскиз)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 1.8.2012, 18:45
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Думаю что по соотношению световой поток / потребляемая мощность лучшими на сегодняшний момент являются металогалогеновые лампы, а никак не светодиоды. А если ещё учесть почти неприличную цену последних, то вообще без вариантов.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 2.8.2012, 17:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Люминесцентными лампами,самое выгодное отношение цена/качество.
765 светодиодных светильников это круто,а заказчик потянет такую сумму?


Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.8.2012, 10:06


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overlord1781
сообщение 12.8.2012, 18:05
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



16м высота склада
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.8.2012, 18:18
Сообщение #7





Гости






Цитата(overlord1781 @ 12.8.2012, 18:05) *
16м высота склада

И что, в каждой точке требуется "E- требуемая освещеннсоть (150лк примерно)"? Почему примерно? Для этого существуют определённые нормы (СНиП, СанПиН). А как с дежурным освещением? А аварийное (рабочее, эвакуационное)? Вы проектировщик или кто?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 8:26