![]() Совет по освещенности склада , Чем осветить 4000 м. кв. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Совет по освещенности склада , Чем осветить 4000 м. кв. |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, такой вопрос, чем можно осветить складское помещение на 4000 квадратных метров. Заказчик настаивает на применении светодиодного оборудования СПО 36 (3600лк) но на такую площадь их нужно чтук 700 не меньше
Считаю по следующей формуле: N=(E*k*S)/(F*n*L)- кол-во ламп E- требуемая освещеннсоть (150лк примерно) k- коэффициент запыленнсоти (1,7) S- площадь склада (4320) F- коэффициент отражения (примерно 0,4) n*L- число ламп на световой поток (для СПО 36 общий вышел 3600лк) получаем N= 1101600/1440=765 светильников Думаю цифра через чур большая( а может из за неопытности так кажется, но все же хотелось бы узнать ваше мнение |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
высота помещения? предварительно 416
Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 31.7.2012, 14:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А нужно ли 150 Лк?
А может достаточно осветить проходы между стеллажами? Опишите поподробнее что за склад, что и как там будет складироваться. (а лучше план/чертеж/эскиз) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Думаю что по соотношению световой поток / потребляемая мощность лучшими на сегодняшний момент являются металогалогеновые лампы, а никак не светодиоды. А если ещё учесть почти неприличную цену последних, то вообще без вариантов.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Люминесцентными лампами,самое выгодное отношение цена/качество.
765 светодиодных светильников это круто,а заказчик потянет такую сумму? ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.8.2012, 10:06 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
16м высота склада
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
16м высота склада И что, в каждой точке требуется "E- требуемая освещеннсоть (150лк примерно)"? Почему примерно? Для этого существуют определённые нормы (СНиП, СанПиН). А как с дежурным освещением? А аварийное (рабочее, эвакуационное)? Вы проектировщик или кто? |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |