Молниезащитная сетка , Сорри если офф топ

Расрасрас
сообщение 20.8.2012, 9:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.8.2012
Пользователь №: 28160



Шалом Форумчане! Помогите советом , надо молниезащиту здания запроектировать и собрать. Есть РД бородатое. РД 34.21.122-87 но говорят что оно не деййствует уже. Что надо знать для проектирования, если на кровле стоят куча кондиционеров то пойдет ли сетка молниезащитная или надо молниеприемник ставить. Спасибо заранее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.8.2012, 17:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Расрасрас @ 20.8.2012, 10:20) *
говорят что оно не действует уже.

брешут


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Расрасрас
сообщение 21.8.2012, 8:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.8.2012
Пользователь №: 28160



РД 34.21.122-87 кровлю класть опираясь на нее? и еще на крыше 60 кондиционер. блоков на площадке металлической площадке (плохо понимаю как молниеприемная сетка их спасет если они на ней стоят) .... там в рд в этом что-то не написано как их от молнии спасти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.8.2012, 9:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ставьте молниеотводы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.8.2012, 9:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
....плохо понимаю как молниеприемная сетка их спасет если они на ней стоят
Возможно покажусь грубым (извините), но сначала рекомендовал бы ознакомиться в общем по вопросам молниезащиты, из чего узнали бы, что перехват молнии должен быть до защищаемых объектов, а не после (грубо-говоря, молниезащитная сетка должна быть над кондиционерами).
Я уже не говорю о том, что в этом вопросе есть ряд специфических моментов, которые нужно обязательно учитывать, иначе большого толка при ППМ не будет!....

Сообщение отредактировал Rezo - 21.8.2012, 9:59


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 21.8.2012, 15:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Расрасрас @ 20.8.2012, 10:20) *
РД 34.21.122-87 но говорят что оно не деййствует уже.


Есть ещё инструкция 2003 года. Но вот наткнулся я на такой документ.
Прикрепленный файл  rfc.doc ( 28.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324

Что касается литературы, то можно и из инета скачать. Харечко, к примеру.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы