Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Токи в нулевом проводе.

007
сообщение 11.9.2006, 11:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 6746



Ситуация:
Электродвигатель Рн=250кВт,Iн=462А запитан через устройство мягкого пуска ATS-48. Схема соединения -треугольник. ATS стоит в плече треугольника. В нулевом проводе кабеля от ATS до двигателя и обратно циркулирует ток порядка 78А, хотя нулевой провод сидит на корпусе электродвигателя, а в ATS-48 на общей шине, т.е. получается замкнутое кольцо из двух нулевых проводов.
Вопрос: какая ЭДС заставляет циркулировать токи в нулевом проводнике и ка от них избавится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 11.9.2006, 17:52
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Это скорее всего третья гармоника тока, третьи гармоники во всех фазах имеют одинаковое напрявление и протекают по путям токов нулевой последовательности... Это возможно из-за несимметрии обмоток двигателя, что врядли.. Или же низкое качество электрической энергии, сильно выражена 3-я гармоника.
Вопрос, а как соединены обмотки трансформаторы, питающего ваш двигатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
007
сообщение 12.9.2006, 5:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 6746



треугольник - звезда с глухо заземленной нейтралью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
007
сообщение 12.9.2006, 11:50
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 6746



Че ни у кого ни каких идей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 13.9.2006, 0:13
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Тогда по идее третьи гармоники тока должны исчезнуть...
А до двигателя нет никаких нелинейных элементов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
007
сообщение 13.9.2006, 4:32
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 6746



Трансформатор, сборные шины,ATS-48-тиристорное устройство и двигатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 13.9.2006, 23:13
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Тиристор - нелинейный элемент, вот тиристороне устройство и даёт высшие гармоники. Попробуйте его отключить и без тиристорного устройства замерить ток в нулевом проводе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
007
сообщение 19.9.2006, 7:24
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 6746



Еще есть у кого нибудь идеи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_непнимающий_*
сообщение 29.9.2006, 13:13
Сообщение #9





Гости






Тр-р занулить? и заземлить двиган! icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 29.9.2006, 15:03
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Говорю блин, третьи гармоники, и трансформатор и двигатель сделан как надо..
Эти гармоники почему-то всем кажется такой-же невероятной вещью как инопланетяне icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Integer
сообщение 12.10.2006, 0:19
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2005
Пользователь №: 4166



А чем измеряешь ток? 3-ю гармонику не так просто увидеть. Нужны клещи с функцией RMS. Вот если бы оссциллографом посмотреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 12.10.2006, 23:14
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



78А на нулевом??? Как я понимаю во время пуска, или в работе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 13.10.2006, 0:04
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Ну пусковой ток то не циркулирует... А обыкновенный ампермерт показывает действующее значение, и с его помощью хорошо померить можно только установившийся ток, и частоты он буде т50 Гц или 150 Гц, амперметру всё равно.


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 23:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены