Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

нужно выбрать кабель

4uk
сообщение 24.8.2012, 16:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28204



Доброго времени,подскажите какой эл.кабель брать:
цеплять от него буду 4 пилы общее 70 кВт,прокладывать под землей на расстояние 100 метров,интересует мощность необходимая его,учитывая потери,и из какого металла : медь или алюминий?
кабель 4х жильный,также интересует сечение

Сообщение отредактировал 4uk - 24.8.2012, 16:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.8.2012, 17:13
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Al... дешевле.
А дальше нужны подробности. Навскидку квадратов так 50... но что за пилы? Может и 70 не хватить...

Сообщение отредактировал Roman D - 24.8.2012, 17:18


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 24.8.2012, 21:13
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Исходя из ваших данных, вот примерные расчёты с запасом по току нагрузки.
Для меди:




ЗАДАНО

Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380

коэффициент мощности = 1

коэффициент полезного действия = 1

дополнительный коэффициент = 1

Потери напряжения, % = 7

Длина проводника, м = 100

прокладка кабелем из меди: 4х жил в земле ***

удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175



РАСЧЕТ

мощность, кВт =70

сила тока, А =115,9291

сечение проводника по длительному току, мм.кв =25

При длине проводника 100 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 7 % ( или 26,6 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 353,4 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 16 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 106,357 А сечение составляет 16 мм.кв

Выбираем сечение по длительному току 16 мм.кв

диаметр проводника, мм =5,64

ток плавления проводника, А =1072


==================

ЗАДАНО

Провода медные в трубе

Род тока: 3-х фазный

Длина,м = 100

Мощность нагрузки,Квт = 70

Напряжение,В = 380

cos fi = 1

Сечение,мм.кв = 25

Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0

==================

РАСЧЕТ

Потери составят, % = 3,52

Норма. Напряжение составит 366,62 В

==================
Для алюминия:


ЗАДАНО

Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380

коэффициент мощности = 1

коэффициент полезного действия = 1

дополнительный коэффициент = 1

Потери напряжения, % = 7

Длина проводника, м = 100

прокладка кабелем из алюминия: 4х жил в земле ***

удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028



РАСЧЕТ

мощность, кВт =70

сила тока, А =122,3106

сечение проводника по длительному току, мм.кв =50

При длине проводника 100 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 7 % ( или 26,6 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 353,4 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 25 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 106,357 А сечение составляет 35 мм.кв

Выбираем сечение по длительному току 35 мм.кв

диаметр проводника, мм =7,98

ток плавления проводника, А =1335



==================

ЗАДАНО

Провода алюминиевые в трубе

Род тока: 3-х фазный

Длина,м = 100

Мощность нагрузки,Квт = 70

Напряжение,В = 380

cos fi = 1

Сечение,мм.кв = 50

Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0

==================

РАСЧЕТ

Потери составят, % = 2,96

Норма. Напряжение составит 368,75 В

==================

Сообщение отредактировал drmorgan - 25.8.2012, 15:07


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4uk
сообщение 25.8.2012, 9:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28204



пилорамы - 3 штуки ленточные по 11 кВт и одна дисковая - 35 кВт.
спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 7:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены