![]() нужно выбрать кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() нужно выбрать кабель |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28204 ![]() |
Доброго времени,подскажите какой эл.кабель брать:
цеплять от него буду 4 пилы общее 70 кВт,прокладывать под землей на расстояние 100 метров,интересует мощность необходимая его,учитывая потери,и из какого металла : медь или алюминий? кабель 4х жильный,также интересует сечение Сообщение отредактировал 4uk - 24.8.2012, 16:24 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Al... дешевле.
А дальше нужны подробности. Навскидку квадратов так 50... но что за пилы? Может и 70 не хватить... Сообщение отредактировал Roman D - 24.8.2012, 17:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Исходя из ваших данных, вот примерные расчёты с запасом по току нагрузки.
Для меди: ЗАДАНО Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380 коэффициент мощности = 1 коэффициент полезного действия = 1 дополнительный коэффициент = 1 Потери напряжения, % = 7 Длина проводника, м = 100 прокладка кабелем из меди: 4х жил в земле *** удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175 РАСЧЕТ мощность, кВт =70 сила тока, А =115,9291 сечение проводника по длительному току, мм.кв =25 При длине проводника 100 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 7 % ( или 26,6 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 353,4 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 16 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 106,357 А сечение составляет 16 мм.кв Выбираем сечение по длительному току 16 мм.кв диаметр проводника, мм =5,64 ток плавления проводника, А =1072 ================== ЗАДАНО Провода медные в трубе Род тока: 3-х фазный Длина,м = 100 Мощность нагрузки,Квт = 70 Напряжение,В = 380 cos fi = 1 Сечение,мм.кв = 25 Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0 ================== РАСЧЕТ Потери составят, % = 3,52 Норма. Напряжение составит 366,62 В ================== Для алюминия: ЗАДАНО Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380 коэффициент мощности = 1 коэффициент полезного действия = 1 дополнительный коэффициент = 1 Потери напряжения, % = 7 Длина проводника, м = 100 прокладка кабелем из алюминия: 4х жил в земле *** удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028 РАСЧЕТ мощность, кВт =70 сила тока, А =122,3106 сечение проводника по длительному току, мм.кв =50 При длине проводника 100 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 7 % ( или 26,6 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 353,4 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 25 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 106,357 А сечение составляет 35 мм.кв Выбираем сечение по длительному току 35 мм.кв диаметр проводника, мм =7,98 ток плавления проводника, А =1335 ================== ЗАДАНО Провода алюминиевые в трубе Род тока: 3-х фазный Длина,м = 100 Мощность нагрузки,Квт = 70 Напряжение,В = 380 cos fi = 1 Сечение,мм.кв = 50 Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0 ================== РАСЧЕТ Потери составят, % = 2,96 Норма. Напряжение составит 368,75 В ================== Сообщение отредактировал drmorgan - 25.8.2012, 15:07 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28204 ![]() |
пилорамы - 3 штуки ленточные по 11 кВт и одна дисковая - 35 кВт.
спасибо за ответы! |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 7:57 |
|
![]() |