Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сравнение показаний двух типов счетчиков , Нужна консультация профессионалов

Alakris
сообщение 30.9.2012, 13:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 30.9.2012
Пользователь №: 28555



Доброго времени суток. Долго искал, но так и не нашел здесь описание моей проблемы. Итак вводная: У потребителя установлен электросчетчик. Тип Меркурий 230 ART - 02 CN считающий по двум тарифам (Т1 и Т2) активную (А+) и реактивную (R+) мощность. Показания на контрольное число составили (А+) - 1005 ; (R+) - 476 соответственно. Счетчик подключен через трансформатор тока номиналом 300/5А. На подстанции тоже установлен счетчик. Меркурий 230 АМ. На момент проверки его показания составляли 00057. Счетчик так же подключен через трансформаторы тока номиналом 300/5 А. Теперь собственно вопрос: Как сравнить показания этих счетчиков? Со счетчиком на подстанции все понятно. Показания умножаются на 60 и получается цифра расхода. Как быть с первым счетчиком? Заранее благодарен за консультацию. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.9.2012, 19:53
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11018
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Кто ж знает, на какие коэффициенты трансформации запрограммрованы оба счётчика? И имеется ли вообще такая возможность?
Если предположить, что счетчик на ТП не параметризирован, а у потребителя - да, то можно предположить ошибку при монтаже узла учёта. Перевёрнутый ТТ приводит к снижению показаний на 2/3.
Сморите мговенные значения пофазно.

Сообщение отредактировал Roman D - 30.9.2012, 19:54


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 30.9.2012, 20:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Тот что на подстанции, точно не запрограммирован на коефициент , так как електромеханический.
Множим не показания , а разницу показаний за контрольный период там и там на 60.
К примеру:
1-е Контрольное показание 1005
2-е Контрольное показание 1010
2-е - 1-е * 60 =300кВт
Сума потреблённой енергии составляет 300 кВт
Проделывает такой же подсчёт с другим счётчиком, а потом отнимаем разницу между счётчиками (на подстанции должно быть больше киловатт (потери в проводах))
Для более точного подсчёта ,показания должны сниматься синхронно с обоих счётчиков.



--------------------