![]() ОПН'ы , Токи утечки ОПН'ов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ОПН'ы , Токи утечки ОПН'ов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 ![]() |
Ребят, подскажите, пожалуйста допустимые токи утечки на следующие ОПН'ы при испытании напряжением постоянного тока:
1) ОПН(п,св)-6/7,2(7,5) 2) ОПН-35/40,5(42) И кстати, прилагаемое напряжение постоянным током какое должно быть? В поисковиках нужной инфы не нашёл... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Про ОПН нужно искать ток проводимости, а не ток утечки.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 ![]() |
Хорошо, я всетаки нашёл то, что нужно. Только там не указано время испытания: подаётся наибольшее рабочее напряжение, смотрим ток проводимости, а время испытания не указано.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2006 Пользователь №: 7528 ![]() |
Хорошо, я всетаки нашёл то, что нужно. Только там не указано время испытания: подаётся наибольшее рабочее напряжение, смотрим ток проводимости, а время испытания не указано. А не надо тебе время испытания! Этож не изолятор какой, который из фарфора весь! Поднимаешь напругу до значения наибольшего напряжения и меряешь ток проводимости на выходе в рассечке заземления! А сколько у тебя времени это займёт, так от тебе зависит! -------------------- "Не кочегары мы, не плотники ..."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 17:52 |
|
![]() |