Подскажите каким документом (ГОСТом, СНиПом, СП, ...) регламентируется выбор автоматического выключателя при проектировании электросетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 22.12.2005, 14:25
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



ПУЭ.

1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса I.
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий.

ГОСТ Р 50571. 5-94 (ГОСТ 30331.5-95)

433.2 Согласованность проводников и защитных устройств *
Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки, должна отвечать двум следующим условиям:
1) IB < In < IZ;
2) I2 < 1,45xIZ,
где
IB рабочий ток цепи;
IZ допустимый длительный ток кабеля;
In номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки)

Думаю хватит!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КОСТЯ_*
сообщение 28.12.2005, 10:50
Сообщение #3





Гости






На сколько должен быть больше номинальный ток устройства защиты от расчетного тока нагрузки?
Например:
Iрасч.=8,3А. (с учетом коэф. спроса и всех мощностей)
Достаточно ли номинальный ток устройства защиты принять 10А? Или всё-таки 16А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 2.4.2006, 6:30
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



по правильному - 10А, а по опыту - 16 или 25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 4.4.2006, 20:41
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(andrey357)
по правильному - 10А, а по опыту - 16 или 25


Все верно сказано!!!
Только всегда надо стараться сделать по правильному. Если, что-то случиться, то можно будет доказать что Вашей вины в этом нет.

Еще советую посмотреть РД 153-34.0-20.527-98
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 6.4.2006, 10:40
Сообщение #6





Гости






Номинал АВ зависит еще от пускового тока и продолжительности пуска, иначе возможно срабатывание тепловой защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 4.6.2006, 10:55
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Только всегда надо стараться сделать по правильному


Сейчас пытаемся по правильному в устанволенную мощность магазина 90кВА вписать нагрузку 180кВа. Магазин еще не открылся, поэтому не уверен, что не будет 200кВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 19.7.2006, 15:22
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Только всегда надо стараться сделать по правильному. Если, что-то случиться, то можно будет доказать что Вашей вины в этом нет

Сегодня у заказчика вклюились одновременно (см. пост выше)3 холодильные машины, наплевав на коэффициент спроса и вышибло пол здания. А по ГК РФ есть гарнантийные сроки. Нашей вины нет, но разбираться пришлось ехать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 20.7.2006, 9:52
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



[quote="andrey357"][quote]
Сегодня у заказчика вклюились одновременно (см. пост выше)3 холодильные машины, наплевав на коэффициент спроса и вышибло пол здания. А по ГК РФ есть гарнантийные сроки. Нашей вины нет, но разбираться пришлось ехать.[/quote]

Возможно, я ошибаюсь, но кажется СП 31-110-2003. не допускают совместное питание по одной магистрали холодильного и технологического оборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 23:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены