Заземление трансформаторов тока

monolight
сообщение 14.9.2012, 20:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.9.2012
Пользователь №: 28425



Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Допускается ли выполнять заземление обмотки трансформаторов тока одним проводником? Ситуация такая, в сборке ГРЩ на шинах установлено 9 ТТ (3 для учёта, 3 для амперметра и 3 пустых, на каждой фазе по трансу соответственно), номинальный ток ГРЩ 2 кА. Можно заземлить обмотки всех ТТ одним проводом? Если да, то какое сечение проводника подобрать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 14.9.2012, 21:24
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Моё мнение , что нельзя, слишком большой номинальный ток ГРЩ для этого.
А вообще вот, очень полезный документ в вашем случае.



Сообщение отредактировал drmorgan - 14.9.2012, 21:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.doc ( 386.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.9.2012, 21:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Как-то копался в старой, 70-х годов КТП-1000 кВА, с ном. током по 0.4 - 1500А. Там один из выводов ТТ заземлен одним проводом (шлейф без разрыва). К счетчику уходили три конца, и с него опять на землю. Думаю неправильно это, но вероятно тогда требования были другие. Но если вести от ТТ И1 И2 двумя проводами к счетчику, то заземлить вторичку ТТ можно и одним проводом, но не все 9, а по группам из трех. А неиспользуемые закоротить.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 15.9.2012, 6:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Мужики, я извиняюсь за назойливость, уже спрашивал, не ответили.

Вопрос по применению ТТ для расширения диапазона Цешки. Вот так вот.

Прикрепленное изображение


P.S. Можете пинать, матюгать и т.д. Лучше тут выслушать про свою компетенцию, чем кататься на Газели с мигалочками.

P.P.S. Я про заземление ТТ при измерении тока.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.9.2012, 9:51
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(зелёный желторотик @ 15.9.2012, 6:41) *
Можете пинать, матюгать и т.д

Ну, это завсегда пожалуйста... icon_smile.gif

Ей-богу, ни разу не видел, чтобы кто-то заземлял при измерении токовые клещи (тот же ТТ+измеритель).

З.Ы. Схема непонятна...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 15.9.2012, 13:16
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(зелёный желторотик @ 15.9.2012, 6:41) *
Мужики, я извиняюсь за назойливость, уже спрашивал, не ответили.

Вопрос по применению ТТ для расширения диапазона Цешки. Вот так вот.

Прикрепленное изображение


P.S. Можете пинать, матюгать и т.д. Лучше тут выслушать про свою компетенцию, чем кататься на Газели с мигалочками.

P.P.S. Я про заземление ТТ при измерении тока.

Ну вот стандартная схема с заземлением ТТ, в принципе по правилам ТТ должен быть заземлён.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
monolight
сообщение 15.9.2012, 18:27
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.9.2012
Пользователь №: 28425



Спасибо за ответ. Так и поступили, отдельно заземлили группу ТТ учета (шлейфом 3 ТТ), отдельно ТТ амперметров (шлейфом 3 ТТ), и отдельно пустых ТТ (шлейфом 3 ТТ, обмотки пустых закоротили).
З.Ы. В нормативных док-ах так и не нашел ничего по этому вопросу.

Сообщение отредактировал monolight - 15.9.2012, 18:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения