![]() Расчет нагрузок нескольких жилых домов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет нагрузок нескольких жилых домов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Господа! Помогите, пожалуйста, сложить картинку в голове.
Как правильно рассчитать нагрузку на шинах ТП (для выдачи ТУ) от нескольких жилых домов? Предположим у нас имеется 1 дом на 200 и 1 дом на 100 квартир. Оба на газе. У меня в голове 2 подхода: 1. Согласно п.6.31 СП 31-110-2003 Рр = Рзд.макс + К1Рзд1, + К2Рзд2 + … + КnРзд.n Рр = Р(дом на 200 квартир) + К1Р(дом на 100 квартир), где К1=1 Т.е. нагрузка на ТП будет СУММАРНОЙ от этих домов. 2. Согласно п.6.2 СП 31-110-2003 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт, Ркв = Ркв.уд n, (1) где Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %; n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП). Рр = Р (расчет на дом, как на 300 квартир) Т.е. нагрузка на ТП НЕ будет СУММАРНОЙ от этих домов. за вариант N2 еще говорит РД 34.20.185-94 "При определении расчетной электрической нагрузки линии или на шинах 0,4 кВ ТП должны учитываться суммарное количество квартир, лифтовых установок и другого силового электрооборудования, питающегося от ТП, и потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ." Как все таки правильно? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
6.31 для смешанной нагрузки
так что 6.2 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Версия
Дом+дом как однотипные по максимумам - по 6.2 Школу прибавить по 6.31 Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2012, 22:23 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Или версия 2
Дома считаем как многосекционный дом, а потом + школа по 6.31 Только по науке то как? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы бы сначала с исходными данными определились
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Я хочу знать правильную последовательность расчета. Общие данные рождаются на ходу.
И еще. Раз в таблице несовпадения максимумов между домом с газом и домом с электроплитами стоит 0,9, то уж точно никто их квартиры со своими коэффициентами вместе брать не будет, так почему же для 2-х домов с газом будем принимать как "многосекционный"? Причем многосекционный, который упоминается здесь http://www.moexp.ru/vestnik/pdf/10_2_2005.pdf внизу 2-й страницы, это всетаки НЕ несколько отдельно взятых домов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Или версия 2 Дома считаем как многосекционный дом, а потом + школа по 6.31 Только по науке то как? Так "Дом+дом как однотипные по максимумам - по 6.2" и есть "как многосекционный дом". Никаких К1=1, все по удельной для общего количества квартир. Если дома разнотипные по максимумам - тогда 0,9. так почему же для 2-х домов с газом будем принимать как "многосекционный"? Причем многосекционный, который упоминается здесь http://www.moexp.ru/vestnik/pdf/10_2_2005.pdf внизу 2-й страницы, это всетаки НЕ несколько отдельно взятых домов. Потому что во всех однотипных (газ, эл-во) жилых домах, независимо от их количества и секционности, график нагрузки примерно одинаков. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Все вроде логично, да, у меня только на душе кошки скребут от того что в СП п.6.31 акцент сделан именно на отдельных ЗДАНИЯХ. Вот, послушайте:
"где Рзд.макс - наибольшая из нагрузок зданий, питаемых линией (трансформаторной подстанцией), кВт;" "Рзд1…Рзд.n - расчетные нагрузки всех зданий, кроме здания, имеющего наибольшую нагрузку Рзд.макс, питаемых линией (трансформаторной подстанцией), кВт;" Не на типе нагрузок, а именно на зданиях Хотя, если принять, что эта формула узконаправлена именно для разных типов нагрузки, и не включает в себя любых двух с одинаковым к.макс., то все сходится. Просто я много раз встречал примеры, где при выборе тр-ра в ТП используют именно суммарную расчетную нагрузку для однотипных потребителей, например домов, а магазины уже с к.макс. плюсуют. Сообщение отредактировал RaDDiveR - 20.9.2012, 14:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Вот один из расчетов, гуляющих по сети: http://www.fayloobmennik.net/2212051.
Там как раз однотипные суммированы. Олега, считаете, это не верно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Просто я много раз встречал примеры, где при выборе тр-ра в ТП используют именно суммарную расчетную нагрузку для однотипных потребителей, например домов, а магазины уже с к.макс. плюсуют. Все правильно , кроме "например домов". Для однотипных потребителей в таб.6.13 тоже есть коэфф.несовпадения. Но не для однотипных жилых домов. Там черточка, считаем по удельной. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Вообщем финал таков:
Р=К*Р(сумма кв. с газом ПО ВСЕМ ДОМАМ НА ЭТОМ ТП)+ К*Р(сумма кв. с электропл. ПО ВСЕМ ДОМАМ НА ЭТОМ ТП) + К*школа да? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Во второй ссылке PΣmax=49,7+42+79,1+53,24+52+52+22*0,8+5,94=355,64 кВт расчетные нагрузки зданий получены для определенного числа квартир (в каждом здании свое) и понятно, что удельные нагрузки (и коэфф.спроса) были больше, чем для всей группы однотипных жилых.
Вообщем финал таков: Р=К*Р(сумма кв. с газом ПО ВСЕМ ДОМАМ НА ЭТОМ ТП)+ К*Р(сумма кв. с электропл. ПО ВСЕМ ДОМАМ НА ЭТОМ ТП) + К*школа да? Да. "К" у наибольшего слагаемого отсутствует. Обратите внимание на зависимость коэфф-та от того, какое здание с наибольшей расчетной нагрузкой (от перестановки местами) Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2012, 15:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Значит, я попал, да? Сделал вот недавно расчет, умник.
http://www.fayloobmennik.net/2212260 ![]() ![]() ![]() блиииииииинннннн .... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну, небольшой запасец, не помешает. Типа на развитие микрорайона ... Больше не меньше. Будет чем торговать..
Да и дебатов покуда не было, может кто еще подтянется и меня запинает.. Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2012, 16:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Посмотрите, пожалуйста вот этот проект. http://www.fayloobmennik.net/2213698
Человек, который это разрабатывал сейчас увы, на пенсии. Это часть микрорайона, содержащая 1 РП и 5 ТП. Судя по всему это может оказаться неправильным, т.к. нагрузки для каждой ТП были сложены арифметически с учетом коэфф. максимума для каждого дома в отдельности, и с К=1 для домов с одинаковыми плитами. Если это неправильно тогда ой. Тр-ры в ТП и РП приняты по 1000кВА. Сообщение отредактировал RaDDiveR - 25.9.2012, 10:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
У кого еще какие мнения?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 0:37 |
|
![]() |