Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Паспорт заземляющего устройства

Progo
сообщение 18.3.2009, 15:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.3.2009
Пользователь №: 13837



Здравствуйте!
Помогите,пришлите кто может образец заполнения паспорта заземляющего устройства с исполнительым эскизом! (кабельная канализация,РТП,Тп и т.д.).
Буду очень признателен!Почта: 9982810@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nosovevgen
сообщение 28.4.2009, 23:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 14345



очень был бы рад тоже получить такую документацию мой майл nosov@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 29.4.2009, 20:00
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Требования к паспорту на заземляющее устройство приведены в ПТЭЭП п.2.7.15. "На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:
исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;
указание связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;
дату ввода в эксплуатацию;
основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
величину сопротивления растекания тока заземляющего устройства;
удельное сопротивление грунта;
данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;
ведомость осмотров и выявленных дефектов;
информацию по устранению замечаний и дефектов.
К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства".


Вот пример паспорта на заземляющее устройство:

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 29.4.2009, 20:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.doc ( 192.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31611
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trop
сообщение 16.11.2010, 10:34
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 20262



Тоже большая просьба, прислать на мыло или выложить здесь заполненый паспорт заземляющего устройства.
мыло-zascoc@mail.ru
Люди выручайте!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.11.2010, 12:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Trop @ 16.11.2010, 10:34) *
Тоже большая просьба, прислать на мыло или выложить здесь заполненый паспорт заземляющего устройства.
мыло-zascoc@mail.ru
Люди выручайте!!!

а в чем проблема то?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.zip ( 11.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14247
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trop
сообщение 16.11.2010, 16:07
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 20262



Цитата(с2н5он @ 16.11.2010, 12:33) *
а в чем проблема то?

Проблема в том, что это все не то. Предлагают паспорта по старой форме. Мне надо заполненный паспорт, такой как я прикрепил.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Паспорт.doc ( 47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16315
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.11.2010, 21:15
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 16.11.2010, 12:33) *
а в чем проблема то?

Можно еще таблицу с результатами измерений ЗУ , и самый крутой паспорт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.11.2010, 23:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну и завернули....причем здесь "Электромагнитная совместимость оборудования "
насчет первой страницы думаю вопросов нет
вторая страница - если только вопрос о коррозии
таблица один - откапываете меряете размеры заземлителей, предварительно сняв ржавчину, сравниваете с первоначальными
таблица два - степень кор. только сравнение результатов измерений с первоначальными
ну а остальное это замеры
или ещё что не ясно?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 27.2.2011, 7:24
Сообщение #9





Гости






Необходима исполнительная схема заземляющего устройства (образец)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.2.2011, 23:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Рисуете квадрат на нем распологаете точки -электроды соединяете точки линией и все. внизу расписываете что и из чего.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
васяха
сообщение 1.3.2012, 10:38
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25905




Уважаемые формумчане! Как восстановить паспорт заземления. Суть в том, что получено предписание предоставить паспорт заземления. Объект 68 года постройки. Видимый контур проложен по стене к рентгеновскому кабинету. Все измерения сделаны, а как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема. Спасибо.

Сообщение отредактировал васяха - 1.3.2012, 10:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2012, 10:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



совет один - копайте, ищите или пишите с потолка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
васяха
сообщение 1.3.2012, 11:40
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25905



Цитата(с2н5он @ 1.3.2012, 10:47) *
совет один - копайте, ищите или пишите с потолка

К, сожалению, весь двор заасфальтирован. Копать - это очень накладно. А как с потолка? Хотя бы пример, как это выглядит. Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2012, 12:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. контур закатан в асфальт? тогда при проверке, если попросят показать где он - паспорт мало чем поможет
как выглядит - пост № 10, растояние между штырями не менее длины штырей, штыри Д=16, горизонталь можете полосой 50х5


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.3.2012, 10:39
Сообщение #15





Гости






Цитата(васяха @ 1.3.2012, 11:40) *
К, сожалению, весь двор заасфальтирован. Копать - это очень накладно. А как с потолка? Хотя бы пример, как это выглядит. Спасибо за ответ.

Можно попробовать определить форму и размеры контура используя металлоискатель, поиск начать от видимой части заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasiliy_*
сообщение 4.4.2012, 11:20
Сообщение #16





Гости






А кто-нибудь разобрался, что нужно писать в поле "Электромагнитная совместимость" паспорта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.5.2012, 13:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
....причем здесь "Электромагнитная совместимость оборудования


Кто знает при чём? Приходила к нам на завод тётка из СЭС, или как они там называются теперь, измерила что-то около компьютерных мониторов, подозреваю что поле эл.магнитное, сказала "превышает" и велела компы заземлить. Причем тут заземление и как оно влияет на электромагнитные поля? Или электростатические? А то всю жизнь думали, что оно для безопасности...


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.5.2012, 16:07
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Она могла измерить напряженность электромагнитного потока нормы кто-то выкладывал на форуме. Но заземление компа тут не при делах.Похоже сама она плохо варит в этом. Если есть распечатка от нее дайте глянуть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.5.2012, 18:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Да, походу тётка приехала только лапши навешать и бабла срубить. Но местные-то "спецы"...! Проглотили. Не знаю, оставила ли она какой документ или предписание, сомневаюсь. После праздников спрошу.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 8.5.2012, 11:28
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Vasiliy @ 4.4.2012, 11:20) *
А кто-нибудь разобрался, что нужно писать в поле "Электромагнитная совместимость" паспорта?

соответствует или не..
Заземляющие устройства на строящихся и реконструируемых подстанциях, а также переходных пунктах, РП и ТП должны проходить периодическую диагностику на соответствие требованиям по ЭМС.
Заземляющие устройства подстанции должны соответствовать требованиям ЭМС всех устройств находящихся в эксплуатации и обеспечивать в течение всего срока службы выполнение следующих условий:
- электрической безопасности;
- электромагнитной совместимости;
- заземление молниеотводов и ограничителей перенапряжений;
- рабочее заземление нейтрали.

Электромагнитная совместимость
Мероприятия по электромагнитной совместимости технических средств должны отвечать требованиям нормативно-технических документов по ЭМС и обеспечивать:
- защиту оборудования подстанций, а также электронных и микропроцессорных устройств от электромагнитных помех;
- выравнивание потенциала на заземленном оборудовании и в контуре заземления подстанции;
- защиту от статического и наведенного электрического потенциала.
Электромагнитные воздействия не должны приводить к повреждению и нарушениям в работе вторичного оборудования, систем защиты, управления и связи.
При вводе трансформаторных подстанций в эксплуатацию должна проводиться проверка электромагнитной обстановки на территории объекта с выполнением условий ЭМС.
источник

Цитата(uvk2 @ 6.5.2012, 13:48) *
измерила что-то около компьютерных мониторов, подозреваю что поле эл.магнитное, сказала "превышает" и велела компы заземлить.

В целях обеспечения безопасности здоровья пользователей ПК в Российской Федерации действуют Санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Контроль уровней облучения должен производиться путем измерения нормируемого параметра электромагнитного поля на рабочем месте не реже двух раз в год, а также при вводе в действие новых источников излучения при реконструкции действующих установок, после ремонтных работ

1.5. Распределительная и групповая сеть питания компьютеров должна выполняться с защитным нулевым проводником (5-ти и 3-х проводными).

1.6. Штепсельные розетки для подключения ПЭВМ должны иметь заземляющий контакт и должны позволять беспрепятственно изменять полярность вилки.
Вернуться в начало страницы