![]() Нужна ли муфта? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нужна ли муфта? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 ![]() |
Подскажите пожалуйста ,а лучше направьте где прочитать:
Требуется ли на концах кабеля АВВГ(сеч.4х95,120,185мм) делать концевые(термоусаживаемые муфты) в случае прокладки кабеля от наружного щита расположенного на стене (разделительного щита, щита учета) до ВРУ(ГРЩ) здания (При сдаче местным сетям – дают замечание, а на вопрос «Где прописано?»-ответ: «читайте ПУЭ») Хотя недавно сдавали наружное освещение сделанное кабелем АПвБбШп 3х16 без концевых термоусадок – ничего не сказали. Я понимаю –масленые кабели , тут без вопросов надо делать концевую муфту. А на сухих(марках) кабеля зачем??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
ПУЭ 2.3.65. Требуются муфты. Защита от влаги нужна же.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 ![]() |
А если наружный шкаф имеет защиту минимум IP43 ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.
2.3.66. Для кабельных линий до 35 кВ концевые и соединительные муфты должны применяться в соответствии с действующей технической документацией на муфты, утвержденной в установленном порядке. О том, что условия нахождение муфты может отменить необходимость оной, не сказано. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23028 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вообще то в 2.3.65 речь о конструкции при применении муфт, а не о самом применении
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Ну, что нашел. И где о применении тогда?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 ![]() |
Вот и я о том же. Плюс, относится ли эта перемычка между щитом прикреплённым к стене дома и ГРЩ к наружным сетям или к внутренним сетям дома(здания), т.е. считать ли её кабельной линией со всеми вытекающими из этого требованиями к кабельной линии. Но это уже второй вопрос
![]() Сообщение отредактировал vodonik - 24.9.2012, 16:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.9.2012 Пользователь №: 28511 ![]() |
Необходимость установки муфты на данный кабель определяет ПРОЕКТ.как написано в проекте так и делаете .
(При сдаче местным сетям – дают замечание, а на вопрос «Где прописано?»-ответ: «читайте ПУЭ»--- ляпнули сами не читая ПУЭ (там про такое не пишут). просто они хотят как лучше для себя. я тоже стараюсь в техусловиях как можно больше написать. но если проект подписан энерго организацией без установки муфт , тогда лес там--->. Андрей_Леонидович, однозначно КЛ-0,4кВ Сообщение отредактировал Андрей_Леонидович - 24.9.2012, 20:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 ![]() |
Спасибо за ответы.
Но это как-то неправильно - что нет четких указаний на этот счет(зачастую проектировщик меньше тебя разбирается в электрике и корректирует проект так-как ты скажешь). P.S. Если это КЛ, то на неё надо-Паспорт КЛ, Журнал прокладки, Привязку и .... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я всегда ставлю концевые муфты (от 16 мм^2), спросите почему, отвечу - это просто хорошо, эстетично выглядит. Были бы концевые муфты на меньшие сечения, ставил бы и их.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 ![]() |
Наверное можно подвести итоги :
Делать или не делать концевую муфту на сухом кабеле 0,4кВ определяется тремя моментами : 1. Прописано в тех.условиях; 2. Заложено в проекте(согласованном); 3. Эстетическими соображениями монтажной организации. Спасибо за диалог. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
сейчас существуют муфты и на маленькие сечения
http://www.elektro-master.ru/cabsystem/tf-1pkvtp-1pkntp.htm |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2025, 22:33 |
|
![]() |