![]() Перенос ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Перенос ТП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 ![]() |
Ситуация следующая: имеется одно трансформаторная 315кВА ТП 6/0,4кВ постройки 1956г на территории (в собственности) бывшего мебельного цеха.Обслуживается сетевой организацией, питание от двух РП. На нашем балансе кабели 6кВ + ТП. Принято решение построить торговый центр(мебель то нам теперь не нужна), здание ТП в плане здания ТЦ, т.е нужно переносить в пределах своей территории и использовать для нужд стройки.
В связи с вышеизложенным вопросы: - у кого нужно получать разрешение на перенос или не у кого не нужно(ТП + кабели на нашем балансе, территория в собственности); - нужно ли делать проект переноса или не нужно ( руководствоваться ПУЭ); - как это все выглядит технологически, какие возможны сроки из опыта, возможно ли использование старого трансформатора ТП и оборудования РУ 0,4кВ(перенос скорее всего будет осуществлять в место захода одно из кабелей 6кВ на территорию); - как правильно обустроить перенесенную ТП (ограждение, крыша и т.д.) - какая нужна документация и нужно ли будет сдаваться Ростехнадзору; Может быть был у кого нибудь подобный опыт, поделитесь. Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Принято решение построить торговый центр(мебель то нам теперь не нужна) Ну правильно, зачем что-то производить, если проще и выгоднее спекулировать. А были времена, когда фабрики-заводы строились.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
1- Разрешение похоже не у кого спрашивать.
2- Нужен проект. Не понятно будете ли использоваться ТП для ТЦ или только для стройки. 3- Новые муфты на кабеля (удлинять или укорачивать существующие), так понимаю что старые КЛ 0,4кВ не будут присоединяться к РУ. Время сильно зависит от строительной части, куда перенесете ТП. Для ускорения ее нужно построить до отключения действующей ТП, или применить КТП под Ваш трансформтор. 4- Определиться проектом. 5- Документы по монтажу от организации имеющей допуск СРО, Протоколы испытаний, комплект внутрених документов по эксплуатации (от Вашей организации) и далее сдача в ростех. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 ![]() |
ТП будет использоваться на время стройки, в ТЦ запроектирована новая встроенная ТП.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
требования такие же как и при строительстве новой ТП, если мощность не меняется, то возможно ТУ получать не придется.
Но сетевая организация может сослаться на 861 ПП и затребовать договор тех.присоединения в связи с изменением схемы электроснабжения. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 5:54 |
|
![]() |