Ситуация следующая: имеется одно трансформаторная 315кВА ТП 6/0,4кВ постройки 1956г на территории (в собственности) бывшего мебельного цеха.Обслуживается сетевой организацией, питание от двух РП. На нашем балансе кабели 6кВ + ТП. Принято решение построить торговый центр(мебель то нам теперь не нужна), здание ТП в плане здания ТЦ, т.е нужно переносить в пределах своей территории и использовать для нужд стройки.
В связи с вышеизложенным вопросы:
- у кого нужно получать разрешение на перенос или не у кого не нужно(ТП + кабели на нашем балансе, территория в собственности);
- нужно ли делать проект переноса или не нужно ( руководствоваться ПУЭ);
- как это все выглядит технологически, какие возможны сроки из опыта, возможно ли использование старого трансформатора ТП и оборудования РУ 0,4кВ(перенос скорее всего будет осуществлять в место захода одно из кабелей 6кВ на территорию);
- как правильно обустроить перенесенную ТП (ограждение, крыша и т.д.)
- какая нужна документация и нужно ли будет сдаваться Ростехнадзору;
Может быть был у кого нибудь подобный опыт, поделитесь. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.10.2012, 11:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Принято решение построить торговый центр(мебель то нам теперь не нужна)
Ну правильно, зачем что-то производить, если проще и выгоднее спекулировать. А были времена, когда фабрики-заводы строились.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 1.10.2012, 11:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



1- Разрешение похоже не у кого спрашивать.
2- Нужен проект. Не понятно будете ли использоваться ТП для ТЦ или только для стройки.
3- Новые муфты на кабеля (удлинять или укорачивать существующие), так понимаю что старые КЛ 0,4кВ не будут присоединяться к РУ. Время сильно зависит от строительной части, куда перенесете ТП. Для ускорения ее нужно построить до отключения действующей ТП, или применить КТП под Ваш трансформтор.
4- Определиться проектом.
5- Документы по монтажу от организации имеющей допуск СРО, Протоколы испытаний, комплект внутрених документов по эксплуатации (от Вашей организации) и далее сдача в ростех.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBC
сообщение 1.10.2012, 16:26
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 5.12.2011
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254



ТП будет использоваться на время стройки, в ТЦ запроектирована новая встроенная ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_43
сообщение 1.10.2012, 19:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



требования такие же как и при строительстве новой ТП, если мощность не меняется, то возможно ТУ получать не придется.
Но сетевая организация может сослаться на 861 ПП и затребовать договор тех.присоединения в связи с изменением схемы электроснабжения.