Подскажите по измерениям.

tranc_house
сообщение 27.8.2015, 20:02
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 12.6.2012
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885



Добрый день уважаемые проясните пожайлуста ситуацию. Имеем большое здание 5 этажей. ВРУ находится в подвале, также согласно проекта ЗУ сделано в щитовой путем вбивания в пол штырей длиной около 2 метров. Имеем систему TN-C-S, с ТП приходят два кабеля с разных ячеек 4 жильных, разделение PEN на PE и N выполнено тут же в щите, и повторно заземлено на действующую ЗУ, также имеем ДГУ мощностью 180 кв. Согласно госконтракта произведены измерения которые в включают в себя:
1)Измерение сопротивления ЗУ.
2) Измерение петли фаза ноль.
3) Замер металлосвязи измерение проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
4) Проверка тока сработки защиты.
5)Измерение сопротивления изоляции.
Пришел человек сразу предупредил что для измерения сопротивления изоляции надо выключать все здание (выключать не вариант, измерения не проводили). Измерение петли фаза-ноль проводил прибором включая поочередно в каждую розетку группы ток КЗ показывало от 180 до 560 ампер, и тут же говорил что этот же прибор измеряет сразу наличие металосвязи т.е. наличие проводника PE на розетках, просто относительные величины есть нет. Но, при составлении протокола указывал абсолютные цифры видать брал из головы. Что за прибор запомнить не удалось. Про наличия металлосвязи на шкафу ВРУ, сказал что смысла измерять нет т.к. есть якобы видимое присоединение шины ЗУ. Измерения ЗУ не проводил мотивируя это тем что некуда забивать штыри т.к. везде асфальт и бетон, хотя в протокол вписал опять же реальные цифры. Удостоверение имеет 4 группы, но без пометки допуска к спец видам работ, имеет по документам лицензированную лаборатарию зареганную в РТН. Насколько верные его действия, и стоит ли принимать его протоколы. Приходил и все делал один, без помощника.


--------------------
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.8.2015, 20:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(tranc_house @ 27.8.2015, 21:02) *
1. измерения не проводили).
2. прибор измеряет сразу наличие металосвязи
Что за прибор запомнить не удалось.
3. Про наличия металлосвязи на шкафу ВРУ, сказал что смысла измерять нет
4. но без пометки допуска к спец видам работ.

1. Ваше дело -принимать или нет и соответственно платить, но если что, как я понимаю, спросят с Вас
2. марка прибора указывается в протоколе, соответственно можете глянуть
3. см.п.1
4. а их у Вас и нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tranc_house
сообщение 27.8.2015, 20:18
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 12.6.2012
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885



Цитата(с2н5он @ 27.8.2015, 20:14) *
1. Ваше дело -принимать или нет и соответственно платить, но если что, как я понимаю, спросят с Вас
2. марка прибора указывается в протоколе, соответственно можете глянуть
3. см.п.1
4. а их у Вас и нет

Спасибо, прибор канечно уточню, но позволяют ли приборы делать сразу такие измерения? Просто , раньше давно измерения мтелосвязи производили подключая к проводнику PE, одну клемму прибора, а второй с длинным проводом проверяли каждую розетку записывая показания.


--------------------
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.8.2015, 21:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Да позволяет. Чел всё сделал правильно icon_biggrin.gif С изоляцией конечно не айс, но тому виной Ваше не "можно" отключать...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tranc_house
сообщение 28.8.2015, 6:14
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 12.6.2012
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885



Цитата(ez81 @ 27.8.2015, 22:17) *
Да позволяет. Чел всё сделал правильно icon_biggrin.gif С изоляцией конечно не айс, но тому виной Ваше не "можно" отключать...

Брать цифры из головы это чел тоже делает правильно)))))))))


--------------------
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.8.2015, 7:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Брать цифры из головы это чел тоже делает правильно)))))))))

Ну, не совсем из головы. Я бы сказал из опыта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.8.2015, 7:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентген, мозг компьютер?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tranc_house
сообщение 28.8.2015, 7:55
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 12.6.2012
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885



Цитата(с2н5он @ 28.8.2015, 7:28) *
как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентген, мозг компьютер?

Скорее не из опыта, а из за лени и нежелания что либо делать, только деньги в мыслях. Всего должно быть 852 измерения, столько розеток, где нужно было проверить металлосвязь, после нетрудных вычислений, несколько часов непрерывной работы. Светильники которые есть, сделаны давно и у них нет по факту заземления, но опыт этого чела показал что там все в поряде, на вопрос показать измерения прибором, сослался на севшую батарею)))))

ЗЫ. Как в таких случаях проводят измерения ЗУ при невозможности забить штыри? И должно ли быть какие либо пометки в удостоверении, что этот человек имеет право проводит измерения? Потому что когда я сдавал на 4 группу, была часть группы из лаборатории и у них якобы должна была стоять пометка.

Сообщение отредактировал tranc_house - 28.8.2015, 7:58


--------------------
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.8.2015, 8:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентген, мозг компьютер?

Измеряю все по ЗУ - норма.
Измеряю (микроомметром) сопротивление между N и PE шиной в ВРУ - меньше 0,1 Ом норма
Беру "петлёметр" MZC-303е измеряю ток КЗ в розектке, например получил 352 А, автомат стоит С16 - норма, измерю КЗ между фазой и PE розетки, получил 353А - металлосвязь есть. Кактотак.
ps В этажном щите смотрю на отходящие кабели (три жилы), если уходит 2 жилы и есть металлосвязь в розетке , значит залипуха с перемычкой между N и PE в розетках.
pps Поставлю пузырь чиваса тому кто мне покажет как в розетке микроомметром по четырехпроводной схеме измерить переходное сопротивление между проводом и PE контактом.

Цитата
Как в таких случаях проводят измерения ЗУ при невозможности забить штыри?

Не встречал таких случаев, всегда найдется кусочек грунта. Хотя, теоретически , можно и засверлить асфальт.
Цитата
И должно ли быть какие либо пометки в удостоверении,

Да, на последней странице. "допущен к испытаниям и измерениям в установках ....... кВ"
В бригаде (по правилам) должно быть как минимум два человека.
Цитата
Скорее не из опыта, а из за лени и нежелания что либо делать,

Лень, ну не знаю, может быть. А вот Вы готовы терпеть отключения, предоставить доступ в абсолютно ВСЕ помещения?
А то начинается - это не отключать, тут у меня нельзя, ключи у Петра Петровича, а он в отпуске.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.8.2015, 10:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Sinus @ 28.8.2015, 9:42) *
Измеряю все по ЗУ - норма.

в том то и дело, что Вы измеряете

Цитата(tranc_house @ 28.8.2015, 8:55) *
И должно ли быть какие либо пометки в удостоверении

в удостоверении на группу не должно, может быть квалификационное удостоверения, где написано, что он обучался на измерения, теоретически можете запросить (если предусмотрено контрактом) сиё удостоверение
на вашем месте я бы накатал служебку, написал что меряно, что нет, написал к чему может привести то что он не делал замеры


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.8.2015, 12:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Sinus @ 28.8.2015, 12:42) *
Измеряю (микроомметром) сопротивление между N и PE шиной в ВРУ - меньше 0,1 Ом норма

Sinus, как это? Норма по соротивлению одного переходного контакта не более 0,05Ом.
При соединении N и РЕ 2 контакта
Может быть 0,01+0,09 - уже неправильно...... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
По поводу измерения спротивления ЗУ:
Всегда спрашиваю заказчика: а известно ли ему трасса прохождения КЛ любого напряжения на его территории? Был случай, что в земле лежал АПВГ 4х 150 на глубине 30 см. Ну строители грунт срезали, чуть-чуть до кабеля не добрались. Просверлил асфальт буром, что бы вбить штырь ( такой же принципиальный заказчик попался). При забитии штыря - ООООХХ! Очень хорошо, что при нём. Заказчик строил из себя "крутого энергетика". Ну на, получи....
(Халтурка подвернулась-кабель ремонтировать) icon_biggrin.gif
Дык прикажете ЭТЛ ещё трассировку КЛ делать? Многие заказчики и расположения ЗУ не знают...


Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.8.2015, 13:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.8.2015, 21:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(с2н5он @ 28.8.2015, 7:28) *
как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентген, мозг компьютер?

Опыт его с..у не пропьёшь ,не будет там более 30 Ом ,петлю проверил можно по ней судить. Как оплачивают так и работают, проводят котировки падают в ноль ,а просят многого,лаборант отвечает за свой техотчет. Значение сопротивления заземляющего контура можно и другим методом рассчитать.

Сообщение отредактировал ez81 - 28.8.2015, 21:56


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tranc_house
сообщение 30.8.2015, 17:23
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 12.6.2012
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885



Цитата(ez81 @ 28.8.2015, 21:47) *
Опыт его с..у не пропьёшь ,не будет там более 30 Ом ,петлю проверил можно по ней судить. Как оплачивают так и работают, проводят котировки падают в ноль ,а просят многого,лаборант отвечает за свой техотчет. Значение сопротивления заземляющего контура можно и другим методом рассчитать.

Ну насчет аукциона Вы правы, но никто же не заставляет его выигрывать, должны люди понимать за какую сумму соглашаются, но спрашиваю с них по полному. Большинство организаций, выигрывающих у нас аукционы считают своим долгом получить деньги нахаляву, и когда начинаешь им указывать, всегда слышу одно и тоже: А что вы хотели за эти деньги? Ответ тоже не заставляет себя долго ждать: Вас никто не заставлял выигрывать аукцион. Это касается не только измерений, а всех услуг в которых мы являемся заказчиками. Начиная от уборки помещений и заканчивая разработкой и монтажом ведомственной транспортной сети.


--------------------
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 31.8.2015, 2:19
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Может быть 0,01+0,09 - уже неправильно...... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Может и так. Только я писал что измерял ток КЗ и на N и на РЕ шину.
Ну и вот, допустим сопротивление кабеля 1,10 Ом. Ток КЗ на N шине будет 198,20 А (1,10+0,01) , а на РЕ шине будет 184,87 А (1,10+0,09). Разница большая, и тут мне опыт подскажет о наличии косяка.
А если токи КЗ отличаются на 0-5 А, то значит что петля "фаза-нуль" для них почти одинакова, что говорит (при общем сопротивлении перемычки между N и РЕ менее 0,1 Ом) о переходном сопротивлении менее 0,05 Ом для каждого из соединений.
Только опыт, и никакого мошенничества mage.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Имя пользователя_*
сообщение 31.8.2015, 16:36
Сообщение #15





Гости






Цитата(Sinus @ 31.8.2015, 2:19) *
Может и так. Только я писал что измерял ток КЗ и на N
Только опыт, и никакого мошенничества mage.gif


где в НТД указано на такое измерение? зачем оно нужно? попахивает лишней работой, за которую хотите получить чужие деньги
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 31.8.2015, 19:02
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата
измерения ЗУ при невозможности забить штыри
- применяют приборы наподобие токовых клещей прекрасно измеряют без штырей.
Цитата
Измерение сопротивления ЗУ. (приходят два кабеля)
-повторное не нормируется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.8.2015, 22:51
Сообщение #17





Гости






Цитата(Sist @ 31.8.2015, 19:02) *
1. применяют приборы наподобие токовых клещей прекрасно измеряют без штырей.
2. повторное не нормируется

1. Приведите пожалуйста пример, что таким способом измеряется и с какой погрешностью?
2. Не забываем, что ЗУ существующее, + ДГУ, а там сопротивление ЗУ очень даже нормируется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tranc_house
сообщение 1.9.2015, 6:50
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 12.6.2012
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885



Цитата(Sist @ 31.8.2015, 19:02) *
- применяют приборы наподобие токовых клещей прекрасно измеряют без штырей.
-повторное не нормируется

НАсколько я знаю, при измерении сопротивления ЗУ, измеряется перетекание тока из железной конструкции ЗУ, в землю иначе говоря сопротивление земля-железо. И чтобы измерить эту величину, измеряется производят относительно земли, забивая штыри. А измеряя клещами ток стекания на землю, мы будем иметь погоду на луне. Если вдруг на ТП подгорел ноль и сопротивление увеличилось больше сопротивления ЗУ, то ток стекания будет больше, пробило где то изоляцию на корпус, ток стекания опять увеличился.

ЗЫ. Вопрос
1) Есть ВРУ железный щит. Естественно на щите две планки одна изолированная нулевая, другая сидит на корпусе PE. с ТП приходящие кабели нулевыми проводниками сидят на шине РЕ, хотя должны сидеть на нейтрали, повторное заземление приходит тоже на эту же планку на изолированную планку сделана перемычка и вся земля подключена на изолированной планке. насколько это правильно.

Сообщение отредактировал tranc_house - 1.9.2015, 6:57


--------------------
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.9.2015, 8:53
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата(Имя пользователя @ 31.8.2015, 23:36) *
где в НТД указано на такое измерение? зачем оно нужно? попахивает лишней работой, за которую хотите получить чужие деньги

Такое измерение описано в методиках проведения испытаний и измерений.
И, да, эта информация не для вас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.9.2015, 8:59
Сообщение #20





Гости






Цитата(Sinus @ 1.9.2015, 8:53) *
Такое измерение описано в методиках проведения испытаний и измерений.
И, да, эта информация не для вас.

Вопрос был не написанное на "заборе", а про НТД. Прошу указать ссылку на НТД. Ваши методики наверное не должны противоречить действующим НТД?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения