potykk
сообщение 7.10.2012, 20:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 7.10.2012
Из: Хмельницький
Пользователь №: 28628



Всем привет.
У меня такой вопрос, в доме планируется установка трехфазного электрокотла, мощностью 30 киловат. Скажите, кабель с сечением 6.0 выдержит нагрузку или нет? Или лучше все-таки 10?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 7.10.2012, 21:08
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



10, это с запасом по токовой нагрузке, ну при длине кабеля 10 м

Сообщение отредактировал drmorgan - 7.10.2012, 21:09


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
potykk
сообщение 8.10.2012, 20:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 7.10.2012
Из: Хмельницький
Пользователь №: 28628



Да, для котла нужно будет тянуть кабель метров 40-50. Дело в том, что там до меня уже проложили кабель, сечение 6.0, и я думаю, что лучше, проложить 10, или посоветовать поставить электрокотел с меньшой мощностью.
Какая будет оптимальная мощность электрокотла, для кабеля сечением 6.0?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 8.10.2012, 23:51
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Для 10 квадратов:

ЗАДАНО

Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380

коэффициент мощности = 0,95

коэффициент полезного действия = 1

дополнительный коэффициент = 1

Потери напряжения, % = 5

Длина проводника, м = 50

прокладка кабелем из меди: 4х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками

удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175



РАСЧЕТ

мощность, кВт =30

сила тока, А =52,981(с запасом по току 5А)

сечение проводника по длительному току, мм.кв =10

При длине проводника 50 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 4 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 47,981 А сечение составляет 10 мм.кв

Выбираем сечение по длительному току 10 мм.кв

диаметр проводника, мм =3,57

ток плавления проводника, А =539


Для 6 квадратов:

ЗАДАНО

Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380

коэффициент мощности = 0,95

коэффициент полезного действия = 1

дополнительный коэффициент = 1

Потери напряжения, % = 5

Длина проводника, м = 50

прокладка кабелем из меди: 4х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками

удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175



РАСЧЕТ

мощность, кВт =26,26

сила тока, А =42

сечение проводника по длительному току, мм.кв =6

При длине проводника 50 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 4 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 42 А сечение составляет 6 мм.кв

Выбираем сечение по длительному току 6 мм.кв

диаметр проводника, мм =2,76

ток плавления проводника, А =368

Сообщение отредактировал drmorgan - 8.10.2012, 23:52


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
potykk
сообщение 9.10.2012, 7:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 7.10.2012
Из: Хмельницький
Пользователь №: 28628



Drmorgan очень вам благодарный за подробный ответ icon_smile.gif
Но вы можете просто сказать, нагрузку выдержит кабель 6.0 этого котла или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 9.10.2012, 12:00
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(potykk @ 9.10.2012, 7:45) *
Drmorgan очень вам благодарный за подробный ответ icon_smile.gif
Но вы можете просто сказать, нагрузку выдержит кабель 6.0 этого котла или нет?

Нет, для 30 кВт , нужен 10.


--------------------