Всем привет.
У меня такой вопрос, в доме планируется установка трехфазного электрокотла, мощностью 30 киловат. Скажите, кабель с сечением 6.0 выдержит нагрузку или нет? Или лучше все-таки 10? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
10, это с запасом по токовой нагрузке, ну при длине кабеля 10 м
Сообщение отредактировал drmorgan - 7.10.2012, 21:09 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.10.2012 Из: Хмельницький Пользователь №: 28628 ![]() |
Да, для котла нужно будет тянуть кабель метров 40-50. Дело в том, что там до меня уже проложили кабель, сечение 6.0, и я думаю, что лучше, проложить 10, или посоветовать поставить электрокотел с меньшой мощностью.
Какая будет оптимальная мощность электрокотла, для кабеля сечением 6.0? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Для 10 квадратов:
ЗАДАНО Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380 коэффициент мощности = 0,95 коэффициент полезного действия = 1 дополнительный коэффициент = 1 Потери напряжения, % = 5 Длина проводника, м = 50 прокладка кабелем из меди: 4х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175 РАСЧЕТ мощность, кВт =30 сила тока, А =52,981(с запасом по току 5А) сечение проводника по длительному току, мм.кв =10 При длине проводника 50 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 4 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 47,981 А сечение составляет 10 мм.кв Выбираем сечение по длительному току 10 мм.кв диаметр проводника, мм =3,57 ток плавления проводника, А =539 Для 6 квадратов: ЗАДАНО Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380 коэффициент мощности = 0,95 коэффициент полезного действия = 1 дополнительный коэффициент = 1 Потери напряжения, % = 5 Длина проводника, м = 50 прокладка кабелем из меди: 4х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175 РАСЧЕТ мощность, кВт =26,26 сила тока, А =42 сечение проводника по длительному току, мм.кв =6 При длине проводника 50 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 4 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 42 А сечение составляет 6 мм.кв Выбираем сечение по длительному току 6 мм.кв диаметр проводника, мм =2,76 ток плавления проводника, А =368 Сообщение отредактировал drmorgan - 8.10.2012, 23:52 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.10.2012 Из: Хмельницький Пользователь №: 28628 ![]() |
Drmorgan очень вам благодарный за подробный ответ
![]() Но вы можете просто сказать, нагрузку выдержит кабель 6.0 этого котла или нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Drmorgan очень вам благодарный за подробный ответ ![]() Но вы можете просто сказать, нагрузку выдержит кабель 6.0 этого котла или нет? Нет, для 30 кВт , нужен 10. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |