розеточная группа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
розеточная группа |
5.9.2006, 20:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 |
розеточная группа, питающий кабель 3*2,5 (медный) типа NYM
провода все в стяжке пола без нагрузки проходит 20-30 минут и выбивает автомат 25 А сопротивление изоляции 600 кОм, при напряжении 500 В, время теста 1 минута -------------------- Электросайт
Электрофорум |
|
|
|
5.9.2006, 21:18
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Ну так оно не соответствует ПУЭ, это плохая изоляция, должна быть не менее 1 МОм, видать когда пол приколачивали, провод повредили.
|
|
|
5.9.2006, 21:45
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 |
мои спецы мне сказали, что сопротивление должно быть не менее 500 кОм, правда при напряжении 1000 В
что и собираюсь проверить на днях -------------------- Электросайт
Электрофорум |
|
|
6.9.2006, 18:23
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 10.11.2005 Пользователь №: 4166 |
кабель 3*2,5 (медный) типа NYM нужно проверять 1000В, а свыше 16 квадрат 2500. И в том и др. случае допустимо 0,5 МОм
|
|
|
|
7.9.2006, 17:01
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Измерение сопротивления изоляции электропроводок выполняется мегаомметром напряжением 1000В. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 0,5МОм.
И не нужно извращать ПТЭЭП и привязывать величину напряжения к сечению кабеля. (Посмотрите 37 таблицу) |
|
|
8.9.2006, 19:56
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 10.11.2005 Пользователь №: 4166 |
При приемо-сдаточных испытаниях действуют нормы ПУЭ. При эксплуатационных ПТЭЭП.
|
|
|
Гость_ШЮрик_* |
13.9.2006, 23:14
Сообщение
#7
|
Гости |
а что если проверить не провод а автомат виноват, проверить токи срабатывания, может есть ток утечки (коротнуло гдето в стяжкене не между проводами, а на арматуру)
|
|
|
|
16.9.2006, 18:34
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.9.2006 Из: г.Киев Пользователь №: 6643 |
Прятать провода темболее в бетон....Еще одно доказательство непрактичности.
-------------------- "НЕ НАПРЯГАЙСЯ!ОПАСНО."
|
|
|