розеточная группа, питающий кабель 3*2,5 (медный) типа NYM
провода все в стяжке пола
без нагрузки проходит 20-30 минут и выбивает автомат 25 А
сопротивление изоляции 600 кОм, при напряжении 500 В, время теста 1 минута


--------------------
Электросайт
Электрофорум
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 5.9.2006, 21:18
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Ну так оно не соответствует ПУЭ, это плохая изоляция, должна быть не менее 1 МОм, видать когда пол приколачивали, провод повредили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electrification
сообщение 5.9.2006, 21:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 28.12.2005
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 4534



мои спецы мне сказали, что сопротивление должно быть не менее 500 кОм, правда при напряжении 1000 В
что и собираюсь проверить на днях


--------------------
Электросайт
Электрофорум
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Integer
сообщение 6.9.2006, 18:23
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2005
Пользователь №: 4166



кабель 3*2,5 (медный) типа NYM нужно проверять 1000В, а свыше 16 квадрат 2500. И в том и др. случае допустимо 0,5 МОм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 7.9.2006, 17:01
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Измерение сопротивления изоляции электропроводок выполняется мегаомметром напряжением 1000В. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 0,5МОм.
И не нужно извращать ПТЭЭП и привязывать величину напряжения к сечению кабеля. (Посмотрите 37 таблицу)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Integer
сообщение 8.9.2006, 19:56
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2005
Пользователь №: 4166



При приемо-сдаточных испытаниях действуют нормы ПУЭ. При эксплуатационных ПТЭЭП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ШЮрик_*
сообщение 13.9.2006, 23:14
Сообщение #7





Гости






а что если проверить не провод а автомат виноват, проверить токи срабатывания, может есть ток утечки (коротнуло гдето в стяжкене не между проводами, а на арматуру)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Меркуцио
сообщение 16.9.2006, 18:34
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2006
Из: г.Киев
Пользователь №: 6643



Прятать провода темболее в бетон....Еще одно доказательство непрактичности.


--------------------
"НЕ НАПРЯГАЙСЯ!ОПАСНО."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 23:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены