провода или кабели от тт? , что использовать?

Romanich85
сообщение 12.10.2012, 7:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



хдравствуйте. Вопрос в следующем:трансформатор тока установлены в ру 0.4, счетчик в отдельном шкафу учета. Что тянуть от тт до счетчика, провода пв3 или кабель? Как делать по нормам? Как на практике?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.10.2012, 8:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



ЩУ и РУ-0,4кВ не имеют общей стенки? Если прокладывать придется не в пределах щита, по стене - тогда кабель. Так в проектах, и так правильнее. Если линия не будет иметь открытой прокладки, лучше проводами. И конечно если монтажные условия, радиусы сгибов не позволяют применить кабель, ничего не остается как провода применить. Но тогда в трубе и проложить, в гофре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanich85
сообщение 12.10.2012, 8:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Щит учета установлен в 3-х метрах от РУ-0,4. Интересно есть ли какие-нибудь нормы по данному вопросу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.10.2012, 8:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В данном случае опираться нужно на условия прокладки. Для ПВ-3 это звучит так:
Цитата
Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка — в пустотных каналах строительных конструкций, монтажный коробах, лотках, трубах, а также в жгутах внутри распределительных счетов, электрошкафов и пультов управления оборудования;
монтажные радиусы изгиба — не менее 5 диаметров;

Для ВВГ:
Цитата
Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле;
монтажные радиусы изгиба при прокладке — не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей;
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.10.2012, 13:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



В таких случаях использую КВВГ 10х2,5 в гофре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.10.2012, 13:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Или 3 ВВГ 3х2.5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.10.2012, 18:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



ПВ3 многожилку неззя для учета, если конечно огильзуете то можно. Требования по учету только ОЖ провод можно и в составе кабеля.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 15.10.2012, 10:16
Сообщение #8





Гости






Цитата(ЛЕША @ 12.10.2012, 13:17) *
В таких случаях использую КВВГ 10х2,5 в гофре.

А разве допускается для ТТ 2,5 квадрата? Вроде бы - не менее 4 кв. меди...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 0:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены