Вопрос по петле"ф-0" , Вопрос по петле"ф-0" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по петле"ф-0" , Вопрос по петле"ф-0" |
18.3.2013, 7:41
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
|
18.3.2013, 8:05
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата А где посмотреть на запрет? В ПУЭ. Но там нет запрета про предохранители, есть про время срабатывания защиты. Если предохранитель успеет сгореть на групповой линии за время менее 0,4 сек, тогда все нормально. А время из ПУЭ табл. 1.7.1 , п. 1.7.79. |
|
|
Гость_Гость_* |
18.3.2013, 11:16
Сообщение
#23
|
Гости |
В ПУЭ. Но там нет запрета про предохранители, есть про время срабатывания защиты. Если предохранитель успеет сгореть на групповой линии за время менее 0,4 сек, тогда все нормально. А время из ПУЭ табл. 1.7.1 , п. 1.7.79. топать никакого запрета нет. А когда предохранитель может сработать за время менее 0, 4 сек? Как это можно определить? |
|
|
18.3.2013, 11:55
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата топать никакого запрета нет. А когда предохранитель может сработать за время менее 0, 4 сек? Как это можно определить? Хотел матюгнуться, но правила форума это не позволяют. Прочитайте сообщения темы, и тогда будете в курсе, что речи о запрещении предохранителей на групповых линиях, не шло. Запрета нет, но обеспечить условия срабатывания вставки предохранителя за 0,4 сек. как правило, не получается. Определить время срабатывания предохранителя можно по время-токовой х-ке данного типа предох-ля, зная ток однофазного КЗ в дальней точке защищаемого участка/линии. Ток КЗ можно получить расчетным путем или измерить в нужной точке прибором. Например для ПН2-100 100А сработает за 0,4 сек. при токе примерно 3 кА. Цитата Есть ЭМР, он наверное имеет ввиду работу теплового расцепителя. Так понял, речь о том почему время срабатывания в секундах. Потому что в рассматриваемом случае, ток КЗ равен 3 -кратному номинала автомата. При защитной харатеристики С, уставка электромагнитного расцепителя (отсечки) в диапазоне 5-10 Iн, т.е. при 3Iн он не сработает, а сработает тепловой. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.3.2013, 15:23
Сообщение
#25
|
Гости |
Хотел матюгнуться, но правила форума это не позволяют. Прочитайте сообщения темы, и тогда будете в курсе, что речи о запрещении предохранителей на групповых линиях, не шло Матюгайтесь сколько угодно, только на себя...сами читайте ваши высказывания, и потом заявляйте, шло или не. шло |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 10:04 |
|