![]() вакуум в Вакуумном выключателе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() вакуум в Вакуумном выключателе |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.3.2013 Из: Мурманская область Пользователь №: 31731 ![]() |
Коллеги подскажите: как проверить наличие вакуума в выключателе при монтажных работах? Высоковольтные испытания смогут ли указать на потерю оного? (выключатели BB\TEL 6кВ)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Можно определить состояние вакуума высоковольтными испытаниями. Более того, только таким образом и можно. Подключаете установку в разрыв вакуумной камеры и потихохоньку поднимаете напряжение до нормируемого. Во время подъема напряжения могут быть самовосстанавливающиеся пробои в камере, не отключаемые установкой. При пробоях сделать небольшую паузу и снова продолжить подъем. Бывает, что пробои установка отключает. В таком случае повторить попытку снова, и так образом до 7 попыток. Вроде так производитель рекомендует. Если все попытки оказались неудачными, то скорее всего проблема с "натеканием" камеры, то бишь, потерей вакуума.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11027 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Узнаете, когда вакуумник попытается отключить короткое. %)
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Узнаете, когда вакуумник попытается отключить короткое. %) Не обязательно. Разрыв между контактами отключенного выключателя порядка 5-6 мм, что для 6/10 кВ с "натекшей" камерой не есть преграда, так что и в нормальном режиме при отключенном выключателе можно определить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11027 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не обязательно. Разрыв между контактами отключенного выключателя порядка 5-6 мм, что для 6/10 кВ с "натекшей" камерой не есть преграда, так что и в нормальном режиме при отключенном выключателе можно определить. Таврида позиционирует 4 мм, а если пробивное напряжение воздуха примерно киловольт на миллиметр, то высоковольтные испытания всё откроют. У нас смешнее. Внутри прозрачного стакана ВВ может образовываться конденсат, который на работу ВВ не влияет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Таврида позиционирует 4 мм, а если пробивное напряжение воздуха примерно киловольт на миллиметр, то высоковольтные испытания всё откроют. У нас смешнее. Внутри прозрачного стакана ВВ может образовываться конденсат, который на работу ВВ не влияет. Да, я тоже с таким сталкивался, но, как правило, при хранении выключателей (шкафов КРУ) под открытым небом. Влага по подшинку затекает в опорный изолятор выключателя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак выкл не комплектуется с датчиком каким нибудь?
На элегазовых вроде есть такие датчики которые говорят об отсутствии элегаза. Высоковольтные испытаия для того и предназначены дабы выявить дефекты изоляции в том числе и контактного промежутка. Без наличии вакуума или элегаза защита испытательной установки дает поднять максимум 12-16 кВ - это из практики так сказать, а иногда и 6-10 кВ -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак выкл не комплектуется с датчиком каким нибудь? На элегазовых вроде есть такие датчики которые говорят об отсутствии элегаза. Высоковольтные испытаия для того и предназначены дабы выявить дефекты изоляции в том числе и контактного промежутка. Без наличии вакуума или элегаза защита испытательной установки дает поднять максимум 12-16 кВ - это из практики так сказать, а иногда и 6-10 кВ Димоне493 прав. При отсутствие вакуума пробой происходит при низких напряжениях. при исправном вакуумнике от "долгого стояния -бездействия могут быть кратковременные щелчки).при вв испытаниях промчастотой. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак выкл не комплектуется с датчиком каким нибудь? На элегазовых вроде есть такие датчики которые говорят об отсутствии элегаза. Для вакуумников пока не придумали устройство контроля состояния вакуума. Слишком дорогое удовольствие получится. Так что пока только испытания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11027 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Заказываем у тавриды баллон с вакуумом и закачиваем в ВВ новый.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Заказываем у тавриды баллон с вакуумом и закачиваем в ВВ новый. и тюбик с герметиком ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Для вакуумников пока не придумали устройство контроля состояния вакуума. Слишком дорогое удовольствие получится. Так что пока только испытания. А почему бы не разработать такое устройство на принципе измерения угла преломления светового луча? Идея моя заключается в следующем: через прозрачную вакуумную камеру пропускаем тонкий луч света и измеряем угол преломления, при наличии воздуха он будет отличаться от вакуума. Это первй вариант, второй - акустический, здесь несколько сложнее, но вполне возможно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Заказываем у тавриды баллон с вакуумом и закачиваем в ВВ новый. у нас подшучивали над новенькими: "Возьми ведро. Сходи в вакуум-насосную и набери вакуума" ))) -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.3.2013 Из: Мурманская область Пользователь №: 31731 ![]() |
спасибо за ответы! На засыпку в продолжение этой темы: при в\в испытаниях этого самого промежутка стоит ли опасаться Рентгеновского излучения?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
спасибо за ответы! На засыпку в продолжение этой темы: при в\в испытаниях этого самого промежутка стоит ли опасаться Рентгеновского излучения? Да, стОит! Но именно при тестовых напряжениях 32-42 кВ и особенно при "тренировке" вакуумных камер, то есть когда камера испытывается после ея изготовления и происходят многочисленные самовосстанавливающиеся пробои, после которых качество вакуумного промежутка улучшается. Проведение в/в испытаний оборудования с вакуумными выключателями при приемо-сдаточных испытаниях проходит в закрытом и обшитом металлом боксе. А испытателю выдают свинцовые трусы. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Была тема про защитные экраны применяемые при испытаниях. За ними скрывается оператор установки, при испытании ячеек установленых в РУ,
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Была тема про защитные экраны применяемые при испытаниях. За ними скрывается оператор установки, при испытании ячеек установленых в РУ, Это ранее когда вместо высоковольтных диодов использовали кенатрон тогда и трусы прилагали. Сейчас не дают ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 12:40 |
|
![]() |