На одном объекте возникла мысль ! использовать КВВГ как питание групп.
Суть в том что есть помещения достаточно удаленные от эл. щитовой примерно 70метров в этих помещениях много групп освещения и розеток. Приходится тянуть туда 9 кабелей ВВГнг 3*2,5 и 4 кабеля ВВГнг 3*1,5 Все розетки стоят на (ВА) без диф. Защиты (требование закащика) А что если в помещение завести КВВГнг 10*2,5 и рядом с ним ПВ3 1*10мм 2шт (земля , ноль)и 4*1,5 КВВГнг и ПВ3 1*4кв.мм 2шт в гофре поставить большую распаечную коробку и там все расключить, коробка будет доступна для обслуживания , потолок армстронг. Плюс в этом экономия на кабеле и удобство монтажа !! Кабель КВВГ позволяет это хотя и является контрольным ! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Теоретически запретов на такую прокладку нет.
Но практически... Во-первых, как вы будете расчитывать допустимый ток в таком кабеле? Ведь поправочные коэффициенты для пучка кабелей в данном случае не подойдут. Во-вторых, я с трудом представляю, как такая конструкция будет обслуживаться. Вероятно со множеством матюков и других "лестных" отзывов. В-третьих, представьте ситуацию, что повредилась одна из жил данного кабеля. Получается, чтобы устранить проблему нужно отключать все группы разом. В-четвёртых, повреждение одной жилы при КЗ в таком кабеле может и остальные жилы вывести из строя. Если не хотите тянуть множество кабелей на большую длину, так может лучше ещё один РЩ поставить по середине помещения? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...поставить большую распаечную коробку и там все расключить, коробка будет доступна для обслуживания , потолок армстронг. Плюс в этом экономия на кабеле и удобство монтажа !! Гораздо бОльший плюс будет, если поставить ещё один распредщит в который завести один кабель... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Проблема в том что в требованиях заказчика (стандарт ) разрешается устанавливать РЩ только в определенном месте. в этих помещениях должны быть только выключатели и розетки, нагрузка на одну розетку 16А тип расцепителя В на освещение 6А теоретически при такой нагрузке кабель 2,5мм даже успеет перегреется, на эти розетки будут подключатся только ПК и холодильники, по регламенту заказчика в эти розетки запрещено что тот кроме этого оборудования подключать.
По поводу обслуживания да согласен проблема , но тут палка о двух концах экономия и сложность обслуги. Но в теории при такой защите и нагрузке возможно и не будет проблем, как считаете ?? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Если вы проектировщик, то своё решение нужно обосновать расчётами. Коэффициентров в ПУЭ на такую прокладку силовых кабелей нет, поэтому вам придётся начинать расчёт с нуля, начиная от интеграла Джоуля и до самого конца, т.е. провести маленькое научное исследование. Только после этого вы сможете такое решение выдать в работу.
Если же вы монтажник, то всё делаете на свой страх и риск. Если что случится, крайним будет не заказчик, а вы. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Для каждого вида кабеля есть свои задачи. Считаю, что использование контрольного кабеля в таких целях может выйти Вам же боком. Русская смекалка иногда и подводит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата в эти розетки запрещено что тот кроме этого оборудования подключать. Но ведь все равно будут подключать что попало! Русский авось.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Проблема в том что в требованиях заказчика (стандарт ) разрешается устанавливать РЩ только в определенном месте. Так в чём проблема? Если заказчик выдвигает такие требования, то и выполните их. Соответственно забив ему в смету необходимую длину кабеля и работы по его прокладке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30388 ![]() |
Однолинейная схема щита интересной получится. Сможете нарисовать ее для такого случая? 10 однофазных автоматов на один кабель! Допустимый ток раза в три будет меньше, чем в обычном кабеле. Здесь получается система - 10 проводов в одной трубе при заполнении трубы под 100%. А трубу и лоток можно заполнять только на 40%.
Нельзя так делать. Кабель должен обестачиваться одним автоматическим выключателем. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |