Господа электрики, подскажите, есть ли какой-нибудь документ разрешающий совместную прокладку силовых кабелей (многослойно и пучками)? Знаю что ПУЭ ясно дает ответ что это не возможно (ПУЭ 2.3.124). Но возможно что есть какой-нибудь типовой проект или другой документ
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Да. По ПУЭ (Россия) глава 2.1 Электропроводки, сечением до 16кв.мм. включительно. Но все равно есть нюансы...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
В ПУЭ глава 2.1.60 написано что можно прокладывать силовые кабели до 1 кВ пучками, но только внутри помещений. А прокладка пучками снаружи возможна? В ПУЭ это никак не оговаривается.
|
![]() |
|
Гость_КЕНЖАН_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
КОНЕЧНО МОЖНО, НЕКОГДА НА КАБЕЛЬНЫХ ТУНЕЛЯХ, НА ЭСТ[size="1"][/size]АКАДАХ, В ПОДСТАНЦИЙ ГАЛАРЕЮ НЕ ОТКРЫВАЛИ ЧТО ЛИ?
Сообщение отредактировал с2н5он - 9.11.2012, 13:33
Причина редактирования: капс локом не балуемся
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
КОНЕЧНО МОЖНО, НЕКОГДА НА КАБЕЛЬНЫХ ТУНЕЛЯХ, НА ЭСТАКАДАХ, В ПОДСТАНЦИЙ ГАЛАРЕЮ НЕ ОТКРЫВАЛИ ЧТО ЛИ? Здравствуйте всем. Думаю местные электрики нарушают ПУЭ, если пучками проложили силовые кабели, контрольные - можно. ПУЭ Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений и п.2.3.124 последний абзац: "... Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается." Это касается кабельных сооружений. Для прокладки в других условиях (в земле, в блоках, под водой, в производственных помещениях) - надо смотреть соответствующий раздел ПУЭ и др.нормативы. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Господа электрики, подскажите, есть ли какой-нибудь документ разрешающий совместную прокладку силовых кабелей (многослойно и пучками)? Знаю что ПУЭ ясно дает ответ что это не возможно (ПУЭ 2.3.124). Но возможно что есть какой-нибудь типовой проект или другой документ ![]() Есть большое кол-во книжек с названиями: Как "Кабельные сети промышленных предприятий". Думаю почитав их сразу все станет ясно, эти книжки писали с учетов всех РД, СНИПОв, ПУЭ и опытом прокладки кабельных линий в реале. Если бросишь в личку мыло, могу сбросить одну из книжек! Сообщение отредактировал scasi - 9.11.2012, 12:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Я что то не пойму ... везде, сплошь и рядом проложены уйма кабелей в лотках ... и в цехах и на кранах ... это что, даешь, каждому кабелю отдельный лоток!!!
![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 9.11.2012, 12:35 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Я что то не пойму ... везде, сплошь и рядом проложены уйма кабелей в лотках ... и в цехах и на кранах ... это что, даешь, каждому кабелю отдельный лоток!!! ![]() Здравствуйте. Присмотритесь к "... везде, сплошь и рядом проложены уйма кабелей в лотках ...". Прокладка кабелей/проводов в цехах не равна по условиям прокладки в кабельных сооружениях. В цеху силовые кабели сечением до 16 кв.мм. включительно при определенных условиях пучками прокладывать можно (см. ПУЭ РФ гл. 2.1). На кранах обычно проводку выполняют монтажники завода-изготовителя крана по своим нормам и ПУЭ (см. ПУЭ РФ гл.5.4) Ну и вполне возможны нарушения. Где то уже на форуме сообщал, что видел такой беспредел, навалом в лотках проложены силовые кабели сечением более 16 кв.мм и короба, у которых крышка не закрывалась, т.к. кабели были проложены с горкой, хотя по нормам заполнение короба должно быть не более 40% (ПУЭ РФ п.2.1.61). Большинство наших(и ваших тоже) монтажников необоснованно самоуверенны, высокомерны, крикливы перед проектировщиками и как им кажется хитромудры, по принципу "... сойдет и так... и авось..." |
![]() |
|
Гость_Гость_100778_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Согласен с последним высказыванием (сам был электромонтажником). У большинства электромонтажников одно правило - побыстрее сделать и получить бабло (т.к. зарплата зависит от объема монтажа), а как обслуживать в дальнейшем их монтаж это их не касается.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Согласен с последним высказыванием (сам был электромонтажником). У большинства электромонтажников одно правило - побыстрее сделать и получить бабло (т.к. зарплата зависит от объема монтажа), а как обслуживать в дальнейшем их монтаж это их не касается. Был и электромонтажником, был и эксплуатационником, с утверждением: "У большинства электромонтажников одно правило - побыстрее сделать и получить бабло (т.к. зарплата зависит от объема монтажа)" позволю себе не согласиться. Электромонтажник-профессионал так же чтит требования НТД, как и профессионал-эксплуатационник и общий язык они, как и всякие профессионалы, находят. А тех, кто не соблюдает требований НТД, я к профессионалам не отношу. "побыстрее сделать и получить бабло (т.к. зарплата зависит от объема монтажа)" - ничего противоестественного здесь не нахожу, каждый работающий человек рассуждает, примерно так же, но профессионал на то и профессионал, он чётко знает, что можно, а что нельзя, и если не знает, или сомневается, всегда найдёт способ узнать или развеять свои сомнения. "а как обслуживать в дальнейшем их монтаж это их не касается" - здесь считаю уместным такой вопрос: а кто принимает работу у таких горе-электромонтажников? Такие-же горе-эксплуатационники? Кто ведёт надзор (курирование) за выполнением работ электромонтажниками? Будучи электромонтажником работал с кураторами бок о бок, были они тоже профессионалами своего дела, и службу свою бдили! Правда здесь, может быть, сказывалось и то, что работал на объекте большом (строительство ГРЭС), работали вместе не один год, а порядка 10 лет, и все друг друга знали, как знали и то, кто на что способен. А сейчас "иных уж нет, а те далече". Прошу прощения за столь объёмное рассуждение о качестве электромонтажных работ, это всего лишь моя точка зрения, на истину в последней инстанции ни коей мере не претендующая. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_100778_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Да я про всех не говорю. У нас, например, технадзоры строители (в электричестве на уровне бытового потребителя) они наоборот у нас все спрашивают, что да как. Вот допустим говорю электромонтажникам повесить бирки на кабелях через проходы в стенах (в ПТЭЭП пункт есть, да и в составе работ это сидит, да и ростенадзор любит эти бирки проверять). Ответ - зачем? Тут и так все понятно! Отстань от нас и так куча работы. Или вот говорю нужно сделать надписи в эл. щитках или шкафах - диспетчерские наименования. Ответ - зачем? Если грамотный электрик, то он возьмет проект и разберется! Ну и так далее.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
.... Или вот говорю нужно сделать надписи в эл. щитках или шкафах - диспетчерские наименования. Ответ - зачем? Если грамотный электрик, то он возьмет проект и разберется! Ну и так далее. Надо не говорить, а просто не подписывать акты выполненных работ, т.е. элементарно не платить деньги до устранения недоделок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Над тем, кто принимает работы тоже есть начальство. И оно тоже торопит - давай, давай, скорей, скорей. И ему тоже очень хочется закончить работы в срок, а ещё лучше раньше срока, отрапортавать перед вышестоящим и съесть свой сыр с маслом. А если я (он) буду докапываться до вроде бы "мелочей", то обвинят в затягивании, срыве сроков, и тд. и в конечном итоге поставят более сговорчивого. А потом все это ляжет на рядового "дядю Васю", который если грамотный то возьмёт проект, а если не очень, то как всегда - куда кривая выведет. Знакомая ситуёвина?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Над тем, кто принимает работы тоже есть начальство. И оно тоже торопит - давай, давай, скорей, скорей. И ему тоже очень хочется закончить работы в срок, а ещё лучше раньше срока, отрапортавать перед вышестоящим и съесть свой сыр с маслом. А если я (он) буду докапываться до вроде бы "мелочей", то обвинят в затягивании, срыве сроков, и тд. и в конечном итоге поставят более сговорчивого. А потом все это ляжет на рядового "дядю Васю", который если грамотный то возьмёт проект, а если не очень, то как всегда - куда кривая выведет. Знакомая ситуёвина? Ситуация конечно знакомая, на то он и "административный ресурс", в таких случаях два выхода: соглашаться и молчать или не соглашаться. Это дело совести каждого, кто с этим сталкивался. В таких случаях на подписываемых бумагах писал: такие то работы выполнены с нарушением пункта такого то таких то Правил, что может привести к таким то последствиям. Как правило помогало, попробуй такую бумагу инспектору на подпись принести! В жизни, конечно, всё это сложнее, чем на бумаге, но если прав, за правоту можно и побороться. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |