Уважаемые работники испытательных лабораторий (если такие есть), кто нибудь испытывал сжимы VAGO и им подобные (это такие штуки на защелках для электрических соединений), если да, то поделитесь результатами. Монтажники и эксплуатационники то же не оставайтесь в стороне делитесь впечатлениями.
ЗЫ. Уж больно конструкция ненадежная, но соблазнительно к применению. |
|
|
|
7.9.2006, 21:36
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 10.11.2005 Пользователь №: 4166 |
Мы испытывали, держит нормально. При номинальном токе особо не греются.
|
|
|
21.9.2006, 10:14
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Сегодня к нам заглянул представитель Legrand, принес образцы новых клеммных колодок. Естественно у нас появилось желание поэкспериментировать, раз представилась такая возможность. Провели ВВИ, было подано напряжение 5кВ частотой 50Гц, испытания проводились в течение одной минуты между собой и на землю. Ток утечки составил 0,12мА, а на отдельных образцах был ниже чувствительности прибора и не фиксировался.
|
|
|