Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Герметизация кабельных вводов , чем регулируется?

Liroy
сообщение 19.11.2012, 13:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 22.12.2007
Пользователь №: 10108



Здравствуйте! Принимаем у подрядчика котельную, на котельной кабель входит в приборы КИП через гофрированную трубку ПВХ, при этом герметизации никакой нету, кабель висит. Просим устранить данное замечание, они предлагают устранить намоткой изоленты, что нас не устраивает. Подкажите есть ли какой то пункт правил ПУЭ или ПТЭЭП, регулирующее данное замечание???

Сообщение отредактировал Liroy - 19.11.2012, 16:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 19.11.2012, 13:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Не понял: что висит? Гофра в воздухе болтается, или только сам кабель - внутри гофры? В первом случае монтажная пена, во втором - вообще не понятно, в чём претензия.

ПЭЭУП - это то, что сейчас ПТЭЭП? Или это разные документы?

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.11.2012, 13:24


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liroy
сообщение 19.11.2012, 17:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 22.12.2007
Пользователь №: 10108



Цитата(зелёный желторотик @ 19.11.2012, 16:21) *
Не понял: что висит? Гофра в воздухе болтается, или только сам кабель - внутри гофры? В первом случае монтажная пена, во втором - вообще не понятно, в чём претензия.

ПЭЭУП - это то, что сейчас ПТЭЭП? Или это разные документы?

Извиняюсь ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)

Вот так сделан монтаж приборов. Проблема в том что из за вибрации возможно механическое повреждение защитной оболочки кабеля.
Прикрепленное изображение


Может заодно посоветуете каких нибудь хомутиков или вводов с резьбой под приборы? Может кто сталкивался с данной проблемой.

Сообщение отредактировал Liroy - 19.11.2012, 17:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 19.11.2012, 17:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



С кабелем МКЭШ ни разу не сталкивался. Как понял из описания ПромТехКабеля - моножила. В условиях вибрации, полагаю, далеко не самый лучший вариант.

Но, опять-таки, несостыковка. Вам что конкретно надо: вибрацию убрать, или герметичность нужна?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.11.2012, 18:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Проблема в том что из за вибрации возможно механическое повреждение защитной оболочки кабеля.
Ну, если эта байда касается каких-то металлоконструкций, то в принципе может повредиться со временем. А так обо что? - пластик об пластик? Конструкция прибора, его сальниковый ввод не предусматривает напяливания на него гофры.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
technik43
сообщение 19.11.2012, 19:16
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



Цитата(зелёный желторотик @ 19.11.2012, 17:38) *
С кабелем МКЭШ ни разу не сталкивался. Как понял из описания ПромТехКабеля - моножила.

МКЭШ как раз не моножила.Где нашли такое описание?
Насчет герметизации гофры-термоусадочная трубка.Подобрать подходящую не проблема.


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.11.2012, 19:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Гофра не поплавится?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_100778_*_*
сообщение 19.11.2012, 19:23
Сообщение #8





Гости






Я вообще не понимаю зачем там нужна гофра? Все прям так и пихают что ни попадя в эту гофру. Гофра не является механической защитой. Да я согласен если её замурют в стене для сменяемости электропроводки, но на открытых участках зачем? Для красоты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
technik43
сообщение 19.11.2012, 19:49
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



Цитата(uvk2 @ 19.11.2012, 20:19) *
Гофра не поплавится?

Если осаживать феном при t 150 градусов,ничего с ней не произойдет.

Цитата(Гость_100778_* @ 19.11.2012, 20:23) *
Я вообще не понимаю зачем там нужна гофра? Все прям так и пихают что ни попадя в эту гофру. Гофра не является механической защитой. Да я согласен если её замурют в стене для сменяемости электропроводки, но на открытых участках зачем? Для красоты?

+100


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.11.2012, 20:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Была такая тяжба с монтажниками по взрывоопасной зоне .Смотрим сюда : ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон; ПУЭ-7 глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах; ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008. Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок. В продаже есть спец гильзы для стыковки таких вещей. посмотрите тут http://www.elfit.ru/ не реклама. Применять нужно металлорукав это надежней.

Цитата(technik43 @ 19.11.2012, 20:16) *
МКЭШ как раз не моножила.Где нашли такое описание?
Насчет герметизации гофры-термоусадочная трубка.Подобрать подходящую не проблема.

Во-во именно с термоусадочной трубкой я и бодался -это п-графия особенно во взрывоопасной зоне.

Сообщение отредактировал ez81 - 19.11.2012, 20:06


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 20.11.2012, 4:08
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Liroy @ 19.11.2012, 16:00) *
Здравствуйте! Принимаем у подрядчика котельную, на котельной кабель входит в приборы КИП через гофрированную трубку ПВХ, при этом герметизации никакой нету, кабель висит. Просим устранить данное замечание, они предлагают устранить намоткой изоленты, что нас не устраивает. Подкажите есть ли какой то пункт правил ПУЭ или ПТЭЭП, регулирующее данное замечание???

герметизация обеспечивается вот такими вот штуками http://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80033.html все остальное (гофра, металлорукав, кабельканал, труба ПВХ, мет. труба) есть в первую очередь защита от механических повреждений. Кроме этого вы не вправе требовать от подрядчика что то чего нет в проекте. У него на руках спецификация из проекта, вы предлагаете ему купить доп.оборудование и материалы за свой счет??? Об этом должны были задуматься в первую очередь проектировщики, а монтажники тут не при чем.

Сообщение отредактировал scasi - 20.11.2012, 4:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liroy
сообщение 20.11.2012, 5:29
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 22.12.2007
Пользователь №: 10108



Сам когда работал, пробовали на гофру термоусадку сажать. Так как гофра сделана кольцами, то термоусадка просто на ней не держится, достаточно небольшого усилия и все слетает.
Цитата(scasi @ 20.11.2012, 7:08) *
Кроме этого вы не вправе требовать от подрядчика что то чего нет в проекте. У него на руках спецификация из проекта, вы предлагаете ему купить доп.оборудование и материалы за свой счет??? Об этом должны были задуматься в первую очередь проектировщики, а монтажники тут не при чем.

Согласен, в проекте не заложено! Вот поэтому ищу какую то выдержку из правил, где написано что должна быть мех защита. Согласитесь достаточно рукой слесарю-ремонтнику хорошенько задеть за кабель и весь кабель оттуда вылезет.

Благодарю за сайтики, будем смотреть. Если есть еще какие то предложения, то буду очень рад помощи!

Цитата(ez81 @ 19.11.2012, 22:05) *
Была такая тяжба с монтажниками по взрывоопасной зоне .Смотрим сюда : ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон; ПУЭ-7 глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах; ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008. Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок. В продаже есть спец гильзы для стыковки таких вещей.

По ПУЭ котельные относятся к категории Г. Поэтому применены не взрывозащищенные приборы.

Есть соединители металлорукав прибор СМП-12. Еще нашел хороший сайтик вводов http://electroservis.ru/other/metallorukavacs.php

Сообщение отредактировал Liroy - 20.11.2012, 4:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 20.11.2012, 7:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Liroy @ 20.11.2012, 8:29) *
1. Сам когда работал, пробовали на гофру термоусадку сажать. Так как гофра сделана кольцами, то термоусадка просто на ней не держится, достаточно небольшого усилия и все слетает.

2. Согласен, в проекте не заложено! Вот поэтому ищу какую то выдержку из правил, где написано что должна быть мех защита. Согласитесь достаточно рукой слесарю-ремонтнику хорошенько задеть за кабель и весь кабель оттуда вылезет. Благодарю за сайтики, будем смотреть. Если есть еще какие то предложения, то буду очень рад помощи! По ПУЭ котельные относятся к категории Г. Поэтому применены не взрывозащищенные приборы.

1. Зачем придумывать лишние приблуды, если спастись от всего не возможно. Если цель опустить людей в деньгах, то ищите что-нибудь другое. Пусть сварщики сертификаты покажут, швы просветите.
2. Те кабельные вводы что я Вам дал вещь, сам их ставил. А что у Вас на фото, так это просто не соответствие размеров кабеля и гофры. Я лично монтажником делал так: на гофре делал розочку, т.е. продольные разрезы и аккуратно натягивал на фитинг, затем пару витков изоляции. Вроде нормально получалось. И если у Вас категория Г что вы паритесь, эстетики хотите, то не в той стране живете! Кабель же не весит как кишка? Если весит, то глядим провис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liroy
сообщение 20.11.2012, 9:44
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 22.12.2007
Пользователь №: 10108



Цитата
Зачем придумывать лишние приблуды, если спастись от всего не возможно. Если цель опустить людей в деньгах, то ищите что-нибудь другое. Пусть сварщики сертификаты покажут, швы просветите.

Цель не опустить людей в деньгах, а сделать нормальный монтаж. И не стремиться к тому - где мы живем, как вы сказали.

И, если что, расходы на закупку доп. оборудования несем мы, а не монтажная организация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2012, 17:18
Сообщение #15





Гости






Цитата(Andrey59 @ 20.11.2012, 10:19) *
А вообще меня забавляет что гофру (которая как уже неоднакратно замечали не имеет никакой мех. защиты) тыкают везде, на улице подключают в гофре, которая работает до -5С.
Лучше бы у Вас применили армированную гофру или металлорукав в ПВХ и кстати из практиков монтажа кто-то скажет надо ли его заземлять. Но это уже вопрос к уровню проектировщиков ну и к согласованию проекта.

Поддерживаю на 100 %, ну какая мех. защита из гофры? Металлорукав РЗЦХ и то её не обеспечивал! А отказывались от него по причине требований его заземления! А гофра изначально предназначалось только для замоноличивания в монлитный железобетон!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liroy
сообщение 20.11.2012, 17:21
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 22.12.2007
Пользователь №: 10108



Да помню как то делали сами монтаж канадского расходомера Focus® Probe, так он к нам пришел вообще без ввода, просто заглушка стоит и все. Приезжал представитель с канады, оказывается за бугром изготовители не делают вводов, заказчик сразу заказывает отдельный ввод у других изготовителей, такой какой ему нужен.

Согласен что несостыкуемое, но сейчас другие требования, при чем требования идут как я понимаю от инспекторов ростехнадзора. Работаю во второй крупной нефтяной компании, и такая же история с этими вводами... Думал что хоть что то, тут по другому, ан нет - то же самое.

Да и зря вы так говорите что приборы кип стоят в шкафу, как раз таки подавляющее большинство стоит не в шкафу. Шкафы ставят лишь только там где нужен дополнительный обогрев или дополнительная защита прибора от внешних воздействий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_100778_*_*
сообщение 20.11.2012, 23:05
Сообщение #17





Гости








Согласен что несостыкуемое, но сейчас другие требования, при чем требования идут как я понимаю от инспекторов ростехнадзора. Работаю во второй крупной нефтяной компании, и такая же история с этими вводами... Думал что хоть что то, тут по другому, ан нет - то же самое.

Интересно на пункт каких правил сошлется инспектор Ростехнадзора, что кабель нужно проводить в гофре. Отпишись потом пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 21.11.2012, 4:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Думаю на этот пункт сошлется
2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;
в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_100778_*_*
сообщение 21.11.2012, 11:42
Сообщение #19





Гости






Да я не о соединениях труб, понятно что раз уж проложили в трубе то необходимо нормально сделать ввод в коробку или прибор (хотя бы в эстетических целях). Я про другое - какие правила регламентируют прокладку КАБЕЛЯ в трубе при открытом монтаже?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.11.2012, 12:19
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



да.... воткнули эту гофру .. как всегда "про запас".. а теперь затык ...не нужна она вообще! если б была нужна (мех. защита) - то я вно не такая - либо труба , либо гофра.. + самой конструкцией должен быть предусмотрен такой ввод ...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 2:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены