мощность , расчет мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
мощность , расчет мощности |
24.11.2012, 20:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2012 Пользователь №: 29326 |
Привет всем! Подскажите,как расчитать мощность прибора,по падению напряжения?Дело в том что,кто-то на улице пользуется злектрообогревом и просаживает всю линию.Постоянно,каждые 4-5мин.(работает термостат),падает напряжение на 10-15 вольт,приблизительно на 1.5-2мин.Например,у себя включаю чайник(2200Квт.) падение U на 5v.Просто хочу узнать мощность прибора,здесь без воровства не обходится,или сколько это надо платить?Доп.инфор.:расстояние до подстанции приблизительно 800м.
|
|
|
|
24.11.2012, 20:36
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вроде пропорция:
2200W - 5 V падения напряжения X W - 15 V IMHO более 6 кВт... Причем на одну фазу. Сообщение отредактировал Roman D - 24.11.2012, 20:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.11.2012, 20:59
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2012 Пользователь №: 29326 |
Это,у меня рядом с розеткой падение 5v. А тут всю линию садят на 10-15v.
|
|
|
24.11.2012, 23:47
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ну так ваши 5 вольт - они ж тоже для всей линии, а не только для одной розетки
|
|
|
|
25.11.2012, 6:41
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
В принципе все данные для расчета есть. Примем напряжение без нагрузки 220В. Необходимо оценить сопротивление фидера (проводов) от точки подключения до подстанции. При нагрузке 2200 Вт просадка 5В. 220-5=215В. Сопротивление чайника 22 Ом. Ток 215/22=9,8 А. Сопротивление фидера 5В/9,8А=0,51 Ом. При просадке напряжение 15В вычисляем ток 15В/0,51=29 А. Умножаем 29А х 205В (с учетом просадки) и получаем мощность нагрузки соседа 5,9 КВт. Это если точки подключения Ваша и соседа где-то рядом.
Так как Вы пишите «кто-то на улице» значит точка подключения к фидеру у соседа возможно ближе или дальше к подстанции. Соответственно мощность нагрузки у него больше или меньше. Примерно так. |
|
|
Гость_Гость_* |
25.11.2012, 9:20
Сообщение
#6
|
Гости |
Но,я же не сожаю всю линию на 5v.это около розетки,в которую включается чайник.Например в другой розетке просадка около ~3v.(в дальней).Да ещё,у меня со временем(~10-20сек.) напряжение возрастает на 2-3v.,хотя чайник работает(при нагреве сопротивление становится больше,тэна),а тут строго 10-15v.падает.Вот и вопрос какая мощность и на каком расстояние находится этот объект?
|
|
|
25.11.2012, 11:03
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот и вопрос какая мощность и на каком расстояние находится этот объект? Что-то одно из двух - или мощность, или расстояние. Такой вот дуализм... Более того, если падение напряжения происходит не из-за перегрузки линии, а из-за перегрузки трансформатора, то для решения задачи данных недостаточно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 14:58 |
|