Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение

elvlad
сообщение 24.11.2012, 16:03
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



Всем здравствуйте!!!Ребята подскажите как наиболее сделать правильно?Станция тех.обсл. ,делаются новые кабинеты,диспетчерская(будут стоять компы).Сборка не в лучшем состоянии.Кабели трёхжильные.Заземление монтироваться не будет.Как правильно запитать вводной кабель в сборке(т.есть ноль и заземляющий провод).Щит на кабинеты будет стоять отдельно.Вот фто сборки.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.11.2012, 16:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не думаю, что сюда стоит подключать защитный ноль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.11.2012, 17:08
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10971
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(elvlad @ 24.11.2012, 15:03) *
Кабели трёхжильные.

А кабели, случайно, не подключены к ТСН подстанции (между фазами 220)?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvlad
сообщение 24.11.2012, 17:59
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



То есть защитный не подключать пока не стелают заземление?А в щитке просто поставить автоматы,или на компы поставить дифы?

Цитата(Roman D @ 24.11.2012, 19:08) *
А кабели, случайно, не подключены к ТСН подстанции (между фазами 220)?
Не понял?Кабели трёхжильные при новом монтаже который делается в данный момент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.11.2012, 18:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



дифы( по части УЗО) имеют смыл только при наличии контура заземления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.11.2012, 18:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(belok5 @ 24.11.2012, 19:02) *
дифы( по части УЗО) имеют смыл только при наличии контура заземления
тютютю.. больше такого никому не говорите.. icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.11.2012, 18:55
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10971
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(elvlad @ 24.11.2012, 16:59) *
?Кабели трёхжильные при новом монтаже который делается в данный момент.

А автоматы ещё царские?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.11.2012, 23:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ок, немножко гиперболизировал))
однако ПУЭ 1.7.80:
Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

а дальше, стойкое и категорическое личное убеждение, что в точке присоединения этого самого РЕ от электроприемника должно быть выполнено повторное заземление
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvlad
сообщение 25.11.2012, 7:22
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



Цитата(Roman D @ 24.11.2012, 20:55) *
А автоматы ещё царские?
Да, с начала запуска станции года 60-70.


То есть в новом щитке поставить автоматы,а заземляющий провод оставить в воздухе,пока не будет заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvlad
сообщение 26.11.2012, 9:12
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



А,есть заземление-идёт полоса от неё заземлена сборка,то есть шина в сборке куда запитан ноль это PEN,а разделение можно сделать через изолированные шинки N и PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvlad
сообщение 26.11.2012, 16:11
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



Ребята,подскажите как правильно запитать в сборке отходящий на новый щит кабель трёхжильный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему