![]() Максимальная нагрузка на старые кабели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Максимальная нагрузка на старые кабели |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Скажите пожалуйста, должны ли вводиться какие-либо ограничения по максимальной нагрузке для кабелей 6-10 кВ в зависимости от срока их эксплуатации и технического состояния? В ПТЭЭП нашел только что величина перегрузки должна быть снижена с 30 до 10%.
Имеется КЛ 6 кВ, ААШВ 3х240, по эстакаде 300 метров, затем 650 в земле. По ПУЭ макс. нагрузка 190А. В последнее время нагрузка составляла 160-170А, после чего кабель крякнулся. Смонтирован был 40 лет назад. Муфт на линии штук 5-6 точно есть. Подскажите, может не стоило бы на такой кабель наваливать как на молодого? По логике-то да, но есть ли что по этому поводу в нормативах? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Не помню где видел, но со сроком эксплуатации применяются коэффициенты по нагрузке и начиная то ли с 15, то ли с 20 лет.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
С 15 лет ограничения по испытательному напряжению я знаю. А по нагрузке не встречалось. И похоже никто не владеет такой информацией.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тут если только практика - померить сопротивление жилы и сравнить с данными изготовителя
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Можно, но нужно официальное.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
есть срок эксплуатации кабеля. если вы вышли за него. то на свой страх и риск.
может, имеет смысл позвонить на какой-нибудь завод по производству кабелей и узнать, как они высчитывают этот срок? наверняка есть расчеты наработки на отказ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Кабель кабелем... а там наверняка какая нибудь из муфт крякнула... что к кабелю никакого отношения не имеет..
офф: а часы на форуме все так же отстают (у меня - ровно на час) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 19:58 |
|
![]() |