Здравствуйте, подскажите пожалуйста какими требованиями нужно придерживаться при установки электрощита наружного исполнения на буровой установе. (всмысле как должен крепиться, какое основание должно быть, какие правила, пункты)
|
|
|
|
8.12.2012, 15:22
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
В ПУЭ нет распределения на электроустановки для буровых и т.д. Требования для всех одинаковые.
|
|
|
8.12.2012, 17:58
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Может у них свои ПУЭ, конкретно для буровых?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
8.12.2012, 19:20
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какими требованиями нужно придерживаться при установки электрощита наружного исполнения на буровой установе. (всмысле как должен крепиться, какое основание должно быть, какие правила, пункты) Можно придерживаться следующих пунктов: ПУЭ 4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования: 1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах; 2) должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение. А так же глав ПУЭ о электроустановах во взрывоопасных и в пожароопасных зонах |
|
|
|
8.12.2012, 23:04
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
полагаю, что стоит еще и строительные нормы посмотреть. ПУЭ все же скорее по электрике))
|
|
|