Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Селективность автоматов , выбор автомата

Ainura
сообщение 10.12.2012, 8:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 29612



Добрый день! объясните пожалуйста, как выбрать автоматы. Есть компьютерная сеть из 20 компьютеров. их объединяем по 5шт на 4 группы. каждый компью потребляет по 500Вт. получается на группу 2,5кВт, это 12,6А. выбираем автомат 16А на каждую группу характеристики С. при характеристики С нужно ли при определении номинал уставки автомата Iр умножать на 1,2 коэф?
20 компов по 500Вт, получается 10кВт, Iр=50,5А на вводе в щит, это получается вводной автомат на 63А. Щит подключается к ВРУ. По селективности на ВРУ надо установить 80А или можно 63А поставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.12.2012, 9:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
20 компов по 500Вт, получается 10кВт, Iр=50,5А на вводе в щит, это получается вводной автомат на 63А. Щит подключается к ВРУ

Если есть возможность нужно бы в щит завести три фазы и разбить груповые линии по фазам. Тогда ток автомата вводного уменьшиться.
Цитата
По селективности на ВРУ надо установить 80А или можно 63А поставить?

По идее нужно в ВРУ поставить 80 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ainura
сообщение 10.12.2012, 10:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 29612



[quote name='Shturman1' date='10.12.2012, 12:56' post='260079']
Если есть возможность нужно бы в щит завести три фазы и разбить груповые линии по фазам. Тогда ток автомата вводного уменьшиться.

огромное спасибо за ответ. выручили. значит 10кВт при 3-фазном ток равен 16,9А. А при характеристики С нужно ли при расчете номинала на коэф 1,2 для определения уставки умножать? без этого коэф. автомат 20А получается, а с учетом коэф. Iр=20,28А значит 25А.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.12.2012, 11:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
значит 10кВт при 3-фазном ток равен 16,9А

это если у вас нагрузка на каждую фазу будет одинаковая. Но у вас на одной фазе будет 2 груповые линии по 5 компов на каждой. Поэтому ток считаем по этой фазе. Имеем на этой фазе 10 компов по 500 Вт = 5 кВт. А вот 5 кВт это уже ток в пределах 25 А. Следовательно автомат на С25 А будет полностью впритык. Я бы поставил на вводе автомат 3Р на С32 А. А в ВРП 3Р С40 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 16:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены