сращивание кабелей , обычный кабель+кабель со СПЭ-изоляцией |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сращивание кабелей , обычный кабель+кабель со СПЭ-изоляцией |
Гость_Гость_as_*_* |
11.12.2012, 9:54
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. Имеем КЛ 10кВ (кабель ААШв3*120), хотим нарастить линию кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена (АПвЭогПу(з)-10 3*120/35). Вопрос встает в части соединения разноименных кабелей. Практиковал ли кто сращивание кабеля СПЭ с обычным кабелем? Осуществимо ли это и как это выглядит? Насколько целесообразно такое соединение? Какие муфты посоветуете? Спасибо.
|
|
|
|
11.12.2012, 10:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Возможный вариант, есть такие муфты. Но лучше конечно нарастить ААШв. Нарастить сшитым ПЭ - испытывать КЛ по старому нельзя, но это отдельная тема.
|
|
|
11.12.2012, 10:48
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думается лучше не делать, действительно как испытания будете проводить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.12.2012, 12:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
О результатах отпишитесть обязательно, актуальная тема для нас.
|
|
|
|
11.12.2012, 13:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
По моему поднимался такой вопрос, по крайней мере звучало о наращивании с помощью СПЭ целое РУ.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:58 |
|